Карат Экспрес 1,3,10,4 у Лерс 3,07R11.03
Это котельная, там стоит следующее
1 Карат-307-4V4Т4Р -1шт
2 Преобразователь расхода ультразвуковой Карат-520-50 -1шт
3 Ультразвуковой одноканальный расходомер-счетчик с сетевым питанием US-800-10-150СТ-000 -2шт
4 Преобразователь температуры КТСП-Н -2шт
5 Отборное устройство с датчиком давления 16-200П-ЭТМ, Карат-СДВ 2шт
6 IRZ MC52i с rs-485 интерфейсом
прилагаю отчет из КЭ в екзеле
я так понимаю он лишнее считает вот только что, по идее 2 температурных датчика, 2 давления и 1 расхода ??

Прикрепленный файл (Отчет по час, 5032 байт, скачан: 517 раз)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
Прикрепленный файл (Отчет по час, 5032 байт, скачан: 0 раз)
[/q]

А какое расширение имеет данный файл? Не могу его открыть. В .xls открывается нечитаемый текст из разных символов.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Василий Кузнецов написал:
[q]
А какое расширение имеет данный файл?
[/q]

Вычислил - .rar
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
но там невообразимая каша получилась.
[/q]

В прикреплённом файле все нормально. Нет никакой каши (Смотря что считать кашей?)
Что авторы разработки карты программирования задумали, то и отображает. А чтобы узнать что он отображает, нужно посмотреть карту программирования. И лучше скачанную из вычслителя и сохраненную в виде файла .xml (с помощью программы конфигуратора Карат-307 и экспортированную в файл. При сохранении файла при задании его имени в конце нужно обязательно набить вручную .xml (задать расширение).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
Иван! прошу вашей помощи в настройке данного модема для опроса Карат 307.
[/q]


Андрей Уханов написал:
[q]
По USB A-B в ПО Карат Экспрес 4 считал данные, но там невообразимая каша получилась.
[/q]

Если будете опрашивать модемом, то увидите то-же самое что скачали и с помощью Экспресс-4.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
я так понимаю он лишнее считает вот только что
[/q]

есть подозрение, что он суммирует Q1 и Q2, а из этой суммы вычитает тепловую энергию внесенную с подпиткой Qп. При этом измеренную тепловую энергию подпитки он не отображает и не архивирует, но в расчетах использует.
Андрей Уханов
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
еду к телу, завтра там буду,
Василий Кузнецов написал:
[q]
А так-же проверить работает ли вообще порт RS-485....
[/q]

модем проверю утилитой от карата, а как работу порта проверить?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Андрей Уханов написал:
[q]
а как работу порта проверить?
[/q]

Может есть способ более простой, но я вижу только такой: подключить к этому порту ноутбук через преобразователь интерфейсов и попытаться скачать данные программой Карат-Экспресс-4. Если получится, то порт исправен.
Андрей Уханов
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
по USB подключился К-Э-4 данные считал,все видно. Конфигуратор с N попытки подключил щас данные самого Карата проверю, потом 485 буду ковырять.
Андрей Уханов
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 фев. 2015
хм, В Карате 307 не оказалось конфигурации вообще ни какой, если судит по тому что считали в конфигуратор.
Создали новую с добавлением теплодатчиков и датчиков давления, залили в прибор, считали обратно :( ни одного датчика не сохранилось?? 4-6 часов долгой и упорной борьбы, с редактированием стандартных шаблонов под нашу систему, выяснилось что ,,!,, архив старый надо грохнуть, прежде чем залить новый конфиг только тогда он будет работать, б.... (наработка за 6 месяцев коту под хвост) в мануале про это ну ни 1 БукОвЫ не сказано?!.
В итоге; прибор чист как новоявленный младенец. Я бы по этому поводу сказал кой-чего разрабам ....., да ладно, им спать ворочаясь :rolleyes:
В конце концов из конца да в конец залили конфиг, формула легла считает кашерно. 1-НО!, приборы, имеются в виду ИПР так и не сохраняются (при считывании или при заливке непонятно) только формулы, вероятно прибору это по барабану и он их не хранит.