Температура обратки больше подачи

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Ivasoft
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2012
При установке теплосчетчика оказалось, что температура подачи 50, обратки 55. До пуска счетчика в эксплуатацию, отопление было выключено. Это на 100 % неправильный монтаж, или возможны варианты ?. Заказчик говорил о скачках давления от 8 до 12 атмосфер. ( Из за этого потекли два радиатора) Никаких перепадников, редукторов и тд не установлено.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
За кокой период 50 и 55? Текущие, среднечасовые, среднесуточные? Когда был установлен счётчик? Когда был произведён пуск отопления? Когда снимались эти (50 и 55) показания?
Ivasoft
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2012
Текущие. Поставили счетчик, включили отопление, проверили, что не течет, Счетчик показывает ошибку. подача выше обратки, отключили отопление и ждем санкции жека, что бы проводить пуск системы отопления. Жек придет не раньше чем через пять дней. Мне нужно знать, это на 100% неправильный монтаж, или есть варианты. когда система выравняться.
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
99% неправильный монтаж.

Ivasoft написал:
[q]
или есть варианты. когда система выравняться
[/q]

сравните температуру труб наощупь. Имхо, таких вариантов не бывает. 1% - неправильный ввод базы данных.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Поставили счётчик, включили отопление...

А до этого отопление было включено или нет?

А может быть так дело было:
Пришли, отключили отопление, поставили счётчик, включили отопление и смотрим что показывает...
Ivasoft
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2012
До этого отопление было выключено в теплопункте, включили по звонку на 5 минут, что бы проверить, не течет ли. После этого опять выключили, и запустят только тогда, когда придет комиссия принимать и ставить пломбы.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Я понимаю так, что до момента установки теплосчётчика объект не отапливался вообще.
После установки счётчика на объект было подано отопление.
Т.е. ситуация, когда теплоноситель во время установки счётчика остыл на улице до объекта сильнее чем внутри объекта, а после этого возобновилась подача - исключается?

А может ли быть такое, что температура теплоносителя на ЦТП резко понизилась?. Сначала была 60 град, а потом резко стала 50 град на входе, а на выходе ещё бежит "старая" оставшая с 60 до 55?

Если и такое исключается, то скорее всего нужно менять местами термопреобразователи... Это можно сделать?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Ivasoft написал:
[q]
При установке теплосчетчика оказалось, что температура подачи 50, обратки 55. ... Это на 100 % неправильный монтаж, или возможны варианты ?.
[/q]


Вариантов возможно очень много. Основные:

1) Термопреобразователи к вычислителю подключили наоборот (перепутали кабели).
2) Перепутали трубопроводы, т.е. тот, про который думают, что он - подающий, на самом деле является обратным.
3) Не знаю, какой у Вас вычислитель - в некоторых входы термометров подачи и обратки заданы аппаратно, в некоторых - назначаются программно; во втором случае возможны ошибки программирования вычислителя.
4) Система-перевертыш: теплоноситель течет в обратном направлении.


Ivasoft написал:
[q]
Текущие. ... включили по звонку на 5 минут
[/q]


5) Температуры в трубопроводах не успели "установиться" (чтобы говорить об этом, нужно знать исходное (перед включением) состояние системы).
6) Вычислитель не "вышел на режим" (тут нужно читать РЭ - многие вычислители в первые 2-3-5 минут не выдают корректные текущие значения).



PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Чего Вы голову ломаете. Померьте фактические температуры стеклянным термометром. Или как вариант, если уже отключили подачу тепла, вытащите термометр на подаче и нагрейте его. Суньте в кипящий электрочайник, или в стакан или просто рукой нагрейте или с обратки в снег суньте. Сразу всё увидите, попутано или нет при монтаже и правильность программирования тепловычислителя.