Часовые показания ГВС. Нужен анализ 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Часовые показания ГВС. Нужен анализ
RSS

Часовые показания ГВС. Нужен анализ

поиск возможной утечки или неточности(неисправности) учета

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
boka17
Новичок


Откуда: ЮФО КМВ МинВоды
Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 фев. 2013
мыли все четыре ПРЭМА и фильтры (пломбы сорваны, гайки кручены....)
я "над душой" конечно-же не стоял, но возились весь день.
По горячей воде непонятно..... или ПРЭМ совсем "гонит" или есть ещё некая, пока не найденная причина повышенного расхода.
Пособираю статистику несколько дней.
С понедельника УК большие работы затевает в подвале по ремонту - может что и найдут.
boka17
Новичок


Откуда: ЮФО КМВ МинВоды
Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 фев. 2013
Статистика за субботу и воскресенье показала (ночь) что изменений нет....
Часовой расход категорически не желает стремится к нулю поздно ночью (3 и 4 числа по вводу 2) ни в 2 ни в 3 часа....

Прикрепленный файл (1-4.txt, 33610 байт, скачан: 453 раза)
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1515
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
boka17:
[q]
Часовой расход категорически не желает стремится к нулю поздно ночью (3 и 4 числа по вводу 2) ни в 2 ни в 3 часа....
[/q]

Автозаводский р-он, г. Тольятти.

Прикрепленный файл (Pict2.png, 229122 байт, скачан: 959 раз)
boka17
Новичок


Откуда: ЮФО КМВ МинВоды
Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 фев. 2013
интересная статистика.
Если разделить 7 т на 22 дома то получится 0,31 на дом - именно столько у нас расход в минимуме бывает.
Выходит, все укладывается в норму и по нашему дому.......
И, все равно непонятно - кому надо 300 л/час ночью горячей воды.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1515
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
[q]
И, все равно непонятно - кому надо 300 л/час ночью горячей воды.
[/q]

И мне непонятно. :( :)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

boka17 написал:
[q]
кому надо 300 л/час
[/q]

Что такое 300 литров за час? - это 300/3600с = 0.083 л/с
Открытый кран на ГВС даёт по нормативу 0.1 л/с. (на практике даже больше)
Таким образом, может просто протекают (не плотно закрыты) несколько кранов ГВС?

А может у кого ГВС поступает в систему ХВС (например через электробойлер ГВС)?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1515
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Василий Кузнецов:
[q]
А может у кого ГВС поступает в систему ХВС (например через электробойлер ГВС)?
[/q]

Интересно, электробойлер, это что за зверь, греет холодную воду и сетевой теплофикационной водой, и электричеством одновременно? ;)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Каханков Андрей написал:
[q]
Интересно, электробойлер, это что за зверь, греет холодную воду и сетевой теплофикационной водой, и электричеством одновременно?
[/q]


Я имею ввиду обычные бытовые ёмкостные электрические водопродогреватели, которые подогревают ХВС на нужды ГВС.
Их ставят там, где имеются перебои с ГВС (например отключают на всё лето). Умельцы их ставят так, что выход ГВС из них врезан в смеситель, к которму так-же подведена ГВС из системы центрального водоснабжения. И либо из-за отсутствия где нужно обратных клапанов, либо из-за того, что они не держат, либо по причине не правильного перекрытия нужных кранов (смотря откуда на смеситель подать ГВС, либо из центральной сети, либо от электроподогревателя).

Не во всех домах есть ГВС, поэтому иногда несанкционированно подключают к смесителю (поимио эл.бойлера) систему теплоснабжения. В этом случае ХВС через эл.бойлер поступает в систему отопления и идёт подмес обратки. А потом люди справшивают, почему вытекает больше, чем втекает?


boka17
Новичок


Откуда: ЮФО КМВ МинВоды
Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 фев. 2013
текущие краны - это основная версия.... Народ, в основной своей массе, безалаберный, и "жадный" для себя любимого кран починить. Легче магнитик приспособить..... Счета на ГВС заоблачные. У нас получилось (с общедомовым счетчиком и ОДНуждами) более 300 руб, кубометр ГВС за февраль....
Придется по подъездно на ночь отключать, чтобы вычислить хотя-бы подъезд самых больших "расходников" воды ночью.
boka17
Новичок


Откуда: ЮФО КМВ МинВоды
Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 фев. 2013
с лишними 300 л/час оказалось все просто, когда нашли, разумеется :)
Умники-слесаря из УК, когда делали ремонт в прошлом году по 1 подъезду, умудрились врезать обратку этого подъезда ПОСЛЕ выходного ПРЭМ !!! :( :frown: И циркуляция по этому подъезду на вход считалась, а на выход шла сразу в котельную, минуя наш выходной счетчик.... Ради такого "изврата" они ещё и метров 40 (!) трубы дюймовой протянули через весь подвал !?. С этой УК мы уже не работаем, этого "секрета" не знали, а новая только нашла косяк. Устранили, переделали.Теперь статистика стала выглядеть нормально - ночной минимум 0.06...0.07 куба - это и есть "капалки" по подвалу, есть над чем ещё работать. Главное, лишние 6 куб/сутки пропали !