d_ivan
Участник
Откуда: астрахань Всего сообщений: 100 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 апреля 2013 6:00
Ставим в ВКТ-7 КМ=3, БМ=2 (для ПРЭМ), в результате вычислитель отрицательную разницу масс обнуляет, положительную фиксирует. Считаю наиболее приемлемым, т.к. на крупных объектах обнуление положительной разницы масс менее 2% выливается в крупный недоучет, убытки ЭСО. Если потребитель не согласен с наличием утечки и грешит погрешностью - предлагаем поменять местами расходомеры, в 90% случаев помогает убрать конфликт, т.к. псевдоутечка меняет знак, и, укладываясь в 2%, обнуляется. Все довольны.
--- всем кто не доволен качеством управления нашей великой державой и перспективой разорения и раздробления страны - сюда: www.kpe.ru, www.pravdu.ru
|