Интересная неисправность

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
У одного из обслуживаемых мною КАРАТов-307 исчезли все цифры и буквы с дисплея:



При этом "внутри себя" прибор работает и исправно передает данные через коммуникатор на наш сервер. Поэтому и неизвестно, когда именно дисплей "опустел" - в узел учета, наверное, уже год как никто не заходил. А тут зашли - случайно и мимоходом, ткнули в кнопки и увидели...


Вопросы:

1. Что с дисплеем (предположительно)?
2. Можно ли считать такой прибор учета коммерческим и не снимать его для ремонта?

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
И у меня вопрос. А оптопорт и USB-порт то-же за компанию перестали работать? Может ли быть такое, что эти порты вышли из строя, а RS-485 остался живой?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
А оптопорт и USB-порт то-же за компанию перестали работать?
[/q]


А должны были? Я не проверял. Но какая связь между портами и дисплеем?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Но какая связь между портами и дисплеем?
[/q]

Таких случаев на практике было несколько и как-то так совпадало, что когда тух экран (не только исчезали цифры, но переставала работать и подсветка) переставали работать ещё и порты. Ещё чаще были случаи, когда выходили из строя порты, но экран продолжал работать.
Вот и нынешней осенью после летнего простоя не включился экран, а в месте с ним эти порты.
Такое явление наблюдалось на вычислителях произведённых где-то весной 2012 года. Причём эти явления в основном происходили массово в течение первого месяца после включения прибора на узле учета.
Вычислители произведённые позже пока ещё не тревожили, кроме того, что на одном вышел из строя оптопорт, но экран светился и архивы скачивались через USB-порт.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
К слову, очень удобно Караты менять на объекте на другие рабочие (на период ремонта вышедщих из строя). Не нужно вести перемонтаж сигнальных линий связи. Достаточно отсоединить плату коммутаций от сломанного вычислителя и присоединить к рабочему.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
К слову, очень удобно Караты менять на объекте на другие рабочие (на период ремонта вышедщих из строя).