Проблема с корректором спг741 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Проблема с корректором спг741
RSS

Проблема с корректором спг741

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Ахмадеев Тимур
Новичок


Откуда: Удмуртия
Всего сообщений: 0
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 нояб. 2013
Доброго времени суток!

Суть проблемы: после снятия/установки преобразователя давления (МС-2000) для очередной поверки, спг741 перестал считать расход газа (газ потребляется, а показания по расходу не меняются). Пуск счёта на приборе выполнен. Последняя запись в интервальных архивах датирована 18.09.2013 г. Примерно в этих числах был установлен преобразователь давления.
Вызывал представителей обслуживающей организации. Сказали, что с их стороны всё в норме. Ездил в организацию-поставщик газа, с отчётом. В отчёте во всех столбцах - "н.д. (нет данных)". За октябрь "влупили" по полной. На мой вопрос по корректору сказали: "Поставьте другой или ищите толкового наладчика...".
Прибор установлен в 2010 г., т. е. на гарантии производителя (5 лет, если верить РЭ)

З.Ы. Смущает текущая дата, почему-то прибор показывает февраль 2000 г. В БД в разделе ДО стоит 10-12-10.

В общем, голова квадратная. Может кто сталкивался с подобным? Помогите, пожалуйста!
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
Введите заново дату и время и проверьте базу данных.
Sirius
Почетный участник


Откуда: г.Е....
Всего сообщений: 111
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
19 янв. 2010
У Вашего прибора произошел программные сбой. Сделайте что посоветовал 123re
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Проблема с корректором спг741
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0429. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0269


     