Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 20 декабря 2013 19:53
mcroman написал: [q] Практически все приборы были закрыты. Информация отражающееся на блоки индикации менялась волшебным образом: время наработки внезапно уменьшалось, появлялись большие значения V-, даже устанавливали обратные клапаны, что результата не принесло. В итоге из-за учета по двум направлениям, 9-ти этажный дом, к примеру, за месяц потребил 5 кубов)) Неоднократно подключал имитаторы расхода, проверяли на проливной, приборы работают корректно за исключением голвы с индикацией)) Обращения в службу поддержки не привели к результатам, помогают лишь советы сочувствующих граждан. Спасибо!!![/q]
Михаил! 1. Для изменения состава индикации (оставить на индикаторе только V+) подойдет стандартная программа Pult без буквы Р. И регистрации не надо. 2. А зачем используется RS485, ведь расходомер подключается к вычислителю? 3. А вот время наработки не может уменьшаться никогда, так как к этому параметру привязываются в расходомере все события. Попробуйте следующее. Запишите значение времени наработки и перезапустите прибор. Если наработка сбросится, то однозначно в ремонт с этим диагнозом. |