Вопросы к авторам новых Правил учета 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Вопросы к авторам новых Правил учета
RSS

Вопросы к авторам новых Правил учета

Вопросы для публикации в журнале "Коммунальный комплекс России"

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Ответы на свои же вопросы:


Василий Кузнецов написал:
[q]
19. "95. В целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя и контроля качества теплоснабжения осуществляется измерение:б) давления в подающем и обратном трубопроводах;"Обязательно ли использовать измеренное значение давления (при наличии на узле учета датчика давления) при вычислении значения потреблённой или отпущенной тепловой энергии?Считается ли вышедшим из строя узел учета на котором установлены датчики давления, если датчики давления вышли из строя и вместо измеренных значений для расчета тепловой энергии используеются введённые в память прибора значения констант?Можно ли проводить измерение давления датчиками давления только в целях контроля качества с использованием иных, не входящих в состав теплосчетчика приборов? Если да, то обязательно ли отражать в проекте на узел учета такое устройство?
[/q]


В Методике к ПКУ сказано:
122. Приборы учета, регистрирующие давление теплоносителя, должны обеспечивать измерение давления с приведенной погрешностью не более 1% для пара и 2% для воды. Результаты измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС потребителей для определения энтальпии не используются. Отсутствие результатов измерения давления в системах водяного теплоснабжения и ГВС не являются нештатной ситуацией для измерения тепловой энергии и теплоносителя.

Остаётся только вопрос: Обязательно ли в проекте на узел учета отображать устройство измерения и регистрации давления, если оно не связано с вычислениями тепловой энергии и представляет собой комплекс отдельных приборов (от тепловычислителя).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
вопросов на статью пока явно не хватает.
[/q]

А как на сегодняшний день? Думаю, что вопросы ещё могут появиться.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
На сегодняшний день их стало слишком много ;).
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
На сегодняшний день их стало слишком много
[/q]

Не могу удержаться, всё появляются и появляются новые.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Для публикации в журнале было бы лучше "много вопросов от многих авторов", чем "все от одного". ;)
Соломон
Участник


Всего сообщений: 46
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 фев. 2016
Где взять критерии для выполнения пункта 7 "Правил коммерческого учёта ..."?
Есть ли перечень приборов попадающих под действие пункта 7 "Правил ..."?
Как выполнить подпункт "д" пункта 64 "Правил..." при установке прибора Карат-компакт (Эльф), каждый час снимать показания? Какие параметры снимать?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Соломон написал:
[q]
Как выполнить подпункт "д" пункта 64 "Правил..." при установке прибора Карат-компакт (Эльф), каждый час снимать показания?
[/q]

В целях комм. учета нужно использовать приборы соответствующие требованиям Правил, т.е. которые умеют это делать.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Соломон написал:
[q]
Есть ли перечень приборов попадающих под действие пункта 7 "Правил ..."?
[/q]

Есть приборы, которые соответствуют и список этих приборов постоянно пополняется.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Соломон написал:
[q]
Где взять критерии для выполнения пункта 7 "Правил коммерческого учёта ..."?
[/q]

В методике к ПКУ п.112-п.130
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Эта тема создана в 2014 году с определенной целью:


Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Возникла мысль собрать некоторое количество вопросов к авторам новых Правил учета и попытаться опубликовать их (вопросы) в журнале "Коммунальный комплекс России". С надеждой на то, что авторы Правил опубликуют в том же журнале ответы.
[/q]


Тогда собрать вопросы не удалось (мало человек приняли участие в "задавании"). Теперь эта тема не актуальна, задавать вопросы именно в ней не нужно. Тем более, что здесь было вот такое условие:


Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Если хотите задать вопрос для публикации, в сообщении в данной теме пишите, пожалуйста, свои подлинные ФИО, город, род занятий (обобщенно - специалист по монтажу приборов, специалист по обслуживанию приборов, сотрудник УК, сотрудник ЭСО и т.п.) и стаж работы в указанной сфере. Можно (приветствуется) указать конкретную фирму или организацию, в которой вы работаете, дать контактный телефон или е-мэйл.
[/q]


Ну, и... Василий Анатольевич, я не знал, что Вы - автор новых Правил. ;)


И в заключение - вечная тема про новые темы: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=734

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Вопросы к авторам новых Правил учета
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0498. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0279


     


IntB Beige Style © Fisana