Здравствуйте,

Подключаю новый теплосчетчик КМ-5-4. Два расходомера, два термопреобразователя. Столкнулся с проблемой - не могу добиться, чтобы показывала температура на обратке. Температура на подаче - показывает, расход на обратке - показывает, то есть связь между расходомерами работает. У термопреобразователей проверил внутренние сопротивления, подключил их одинаково, однако показания температуры обратки 1 градус ( или 150 ). Пробовал подключить термопреобразователь, который стоит на обратке, к основному расходомеру - температуру показывает, то есть он исправен, и провода его в порядке. Когда подключал его к расходомеру на обратке , проверял мультиметром связь между винтиками на плате подключения и самим термопреобразователем - связь имеется.

Может кто-то что подскажет?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Павел Сидоров написал:
[q]
подключил их одинаково
[/q]

Тонкостей не помню, но, по-моему, подключать их одинаково не надо. Посмотрите схемы в приложениях руководства. Вроде бы термометр обратки может подключаться на клеммы T2, либо на основном расходомере, либо на обратном. Причем, скорее всего, для этого надо конфигурацию, где-нибудь настраивать, чтобы выбрать, куда он подключен. И еще важно - на всех неиспользуемых клеммах температур должны быть перемычки, иначе ток не пойдет через термометр и на нем будет измеряться ноль напряжения, эквивалентный -200 с хвостиком градусов цельсия, а ограничитель диапазона измерения отсечет их и прибор покажет 1 градус.
PS: вот схема из какого то РЭ:

Прикрепленный файл (podkl-KM-5-4.PNG, 195937 байт, скачан: 1718 раз)
Павел Сидоров
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 сен. 2014
Serg58

Да, схема такая. "Подключил одинаково" - я имел ввиду, что чтобы не путаться, подключил к выводам обоих термопреобразователей одинаковые по цвету проводки - типа 1 контакт - желтый провод, 2 контакт - черный провод, 3 контакт - синий провод, 4 контакт - красный провод. А к контактам платы расходомера соответственно одинаковые цвета проводов: желтый +J, черный -J, синий +Т, красный -Т. Разумеется, первый термопреобразователь буквы с индексами "1", а у второго - с индексами "2", всё как на схеме. Всё перемычки, которые нарисованы, я сделал.

Насчет того, что "надо конфигурацию, где-нибудь настраивать, чтобы выбрать, куда он подключен" надо будет почитать ещё руководство. Пока ничего такого не нашел.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Павел Сидоров написал:
[q]
Пробовал подключить термопреобразователь, который стоит на обратке, к основному расходомеру - температуру показывает, то есть он исправен, и провода его в порядке.
[/q]

- ну вот это было на основном к T1 или к T2? Надо бы было для опыта к T2 в основном приборе подключить и, если он начнет показывать измерения t2 на дисплее, значит там ему и место по конфигурации. Да и измерение с двух преобразователей температуры запитанных общим током на одном приборе всегда точнее. Я б лучше так делал, если техника позволяет.
Павел Сидоров
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 сен. 2014

Serg58 написал:
[q]
Надо бы было для опыта к T2 в основном приборе подключить и, если он начнет показывать измерения t2 на дисплее, значит там ему и место по конфигурации
[/q]


В этом случае перемычки на дополнительном приборе на Т2 нужны?
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
По хорошему - на всех "головах", если не подключен датчик надо ставить перемычку по току на его место. Т.е. на все места подключения датчиков должно быть хоть что-нибудь подключено. Но отсутствие перемычки на дополнительном никак не влияет на показания основного, если там подключены оба датчика - там всё будет работать.