Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 октября 2014 17:58 Сообщение отредактировано: 10 октября 2014 18:15
В РЭ на Карат-307 написано, что
"Монтаж ИП следует производить согласно требований, содержащихся в эксплуатационной документации на эти приборы. При этом линии связи между измерительными преобразователями и вычислителем должны соответствовать следующим характеристикам: • коммутационный кабель должен быть с медными жилами сечением, мм2 …..............0,2÷1,0 • активное сопротивление линии связи, не более, Ом ….................................................50,0 • электрическая емкость между проводами в кабеле, нФ …............................... не более 1,0 • индуктивность, мГн …......................................................................................... не более 1,0 Линии связи с ИП длиной до10 метров разрешается прокладывать не экранированными"
Смотрю характиристики различных кабелей и делаю вывод, что наиболее критической характеристикой, влияющей на длину являетя харктеристика по емкости кабеля.
Смотрю КММ: сопротивление 68,4 Ом/км. Емкость не более 83 пФ/м. По сопротивлению можно взять длину - 730 м. По емкости - 12м.
Смотрю МКЭШ: Сопротивление менее 54 Ом/км. По длине можно взять - 926 м. Харктиристики по емкости и индуктивности не нашёл...
Смотрю экранированный кабель FTP кат. 5е Сопротивление одной жилы 93 Ом/км . Емкость - 56 нФ/км. По сопротивлению можно взять 537 метров По емкости - 17 метров.
Смотрю кабель КСПВ Индуктивность около 1.0 мГн/км. Емкость - 60 нФ/км. (60 000 пФ/км.) Сопротивление - около 100 Ом/км. По индуктивности можно взять 1000 м. По емкости - 16,6 м. По сопротивлению - 500 м.
Действительно, что Карат-307 можно ставить от измерительных преобразователей на расстоянии длины кабеля не более 16 м. (а в экранированных кабелях емкость ещё выше и длина сокращается до 12,5м)? Или я в расчетах где-то делаю ошибку?
|