Не закрывается КЗР

Электропривод не справляется и при ручном управление не получается закрыть КЗР.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Перепад 8,2 на 3,8 при открытой и закрытой одинаков. Прижал кран перед клапаном до 4,3 клапан открыт после 4,0 снял привод и надавил на шток тольяко тогда прижал до закрытия но приэтом перепаде не хватает объема для прогрева. Открыв кран до 6,0кг/см2 расхода хватает но уже клапан не прикрыть давление после 4,6. Хоть в характеристиках на клапан перепад стоит 550кПа привод не осиляет. Думаю надо ставить регулятор перепада и шайбами не получиться отрегулипрорвать. Схему узла попробывал прикрепить.

Прикрепленный файл (вираж.pdf, 151535 байт, скачан: 1212 раз)
marhan
Новичок

marhan
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 фев. 2015
Давайте по порядку Кирилл.

1. Вы прикрыли балансировочный клапан Ballorex ду50 и снизили давление до клапана до 4,3 бар - затем вручную пробовали опустить шток клапана - он у вас закрывается.

2. Далее вы поставили привод на место - открыли балансировочник чтобы давление было 6 бар и при этом привод уже не может до конца закрыть клапан?
Давление после клапана 4,6 бар??? :(

---
Марат Хан
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015
Балансировочным кланам не смог сбавить давление так что он открыт полностью, поэтому поджимал арматурой(шаровым краном). Поджал до 4,3 и надавил на шток он начал двигаться установил привод и приоткрыл кран до 6 и при этом давлении клапан не закрывается.
Сегодня заезжал на узел убавил скорость насоса на 2 и пробовал закрывать клапан. Получилось сдвинуть шток только при полном закрытие подачи. Кстати клапан не сразу начал двигаться только после 3-4минут. В итоге оставил давление до клапан 4,3 после 4,0 и после смешения 4,2. Есть фото параметров по давлению но их не загрузить сюда.
marhan
Новичок

marhan
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 фев. 2015
Добрый день Кирилл. Я правильно понимаю, после того как вы снизили давление на клапане он стал работать корректно??
Фото параметров по давлению отправте на почту han@ovk-kom.ru

---
Марат Хан
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Кирилл написал:
[q]
но их не загрузить сюда.
[/q]


http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=267&&st=0
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Кирилл написал:
[q]
и при этом давлении клапан не закрывается.
[/q]

А может нет команды на закрытие клапана?
marhan
Новичок

marhan
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 фев. 2015

Василий Кузнецов написал:
[q]
А может нет команды на закрытие клапана?
[/q]


Кирилл давайте еще раз.

В первую очередь вам необходимо убедиться, что клапан с приводом исправны. Для этого максимально снимите давление с клапана. Затем принудительно подайте команду на отрытие клапана (если контроллер не позволяет, то просто подайте фазу на контакт открытия привода), далее таким-же образом попытайтесь закрыть клапан. Если после данных манимпуляций вы убедитесь, что клапан с приводом работают корректно, то далее постепенно увеличте давление и надите тот максимум, при котором клапан перестает корректно работать. Нет необходимости двигать шток вручную, только электрическим сигналом.
По результататм отпишитесь.

---
Марат Хан
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015

marhan написал:
[q]
[/q]

Сделал как вы сказали сигнал на клапан подавал принудительно прикрыл подачу снизил входное давление до минимума и только тогда клапан начал прикрываться при этом расход составлял 1,6м3/ч . Приоткрывал кран и определил что до расхода в 3м3/ч клапан работает на закрытие и открытие, но этого расхода не хватает для стстемы. средний расход 8-14м3/ч. Производитель ответили что не хватает усилия привода но в характеристиках 1000Н на клапан с перепадом до 500кпа.(0.5Мпа).Не пойму в чем причина, брак в приводе?
Кирилл
Начинающий


Всего сообщений: 35
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 фев. 2015

Кирилл написал:
[q]
[q]
Не пойму в чем причина, брак в приводе?
[/q]

Был вечером попробовал снять клапан с трубопровода и проверить на загрязнение. При осмотре грязи не было и шток двигался без усилий. Установил обратно и прикрутил привод, открыл подачу на полную перед клапаном 8,2 и о чудо привод открывает а закрывает... Сейчас оставил в работе в ночное время режим эконом должен включиться посмотрю на расход.
Вот думаю устанавливать регулятор перепада или нет. Отечественные регуляторы по отзывам не очень работают, а данфосс нереально стоит сейчас. Может у кого есть мысли?
marhan
Новичок

marhan
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
9 фев. 2015

Кирилл написал:
[q]
данфосс нереально стоит сейчас. Может у кого есть мысли
[/q]

Могу предложить чешский перепадник. Иннформацию отправлю вам на электронку.

---
Марат Хан