Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2013 17:07 Сообщение отредактировано: 25 апреля 2015 11:37
Подключение модема Robustel M1000 Pro V2 к вычислителю КАРАТ-307. Интерфейс КАРАТа - RS485; при настройке Robustel для модема должен быть выбран тот же интерфейс. Внимание! У Robustel M1000 Pro номера контактов в разъеме другие! 1. Берем кабель из комплекта поставки КАРАТ-307, берем разъем DB9m. Припаиваем соответствующие провода к соответствующим контактам: коричневый (А) - 1, желтый (В) - 6. 2. Собираем корпус разъема. Зеленый и красный провода (питание) вытаскиваем наружу, чтобы подключить их к клеммнику питания модема (красный +, зеленый -). Остальные провода прячем внутри корпуса разъема - нам они не нужны. 3. Параллельно зеленому и красному проводам подключаем к клеммнику питания модема плюс и минус блока питания. Круглый разъем включаем в КАРАТ-307. Все готово к работе. |