Выбор реверсивного расходомера 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Прочие приборы учета »   Выбор реверсивного расходомера
RSS

Выбор реверсивного расходомера

<<Назад  Вперед>>Печать
 
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011
Добрый день!
На одном из объектов (котельная) необходимо установить теплосчетчики, проблема в том что в летний период котельщики меняют направление движения теплоносителя (подачу меняют с обраткой), соответственно нужно считать расход в обе стороны.
Прошу помощи в выборе таких преобразователей расхода (Ду 100), цена не очень важна, главное чтобы работали без нареканий на открытом воздухе.
Вычислитель используем ИМ2300 (ОКБ "Маяк" г.Пермь)
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
Расход то можно считать в любом направлении. Но вот умеет ли упомянутый вычислитель автоматически менять алгоритм расчета?
Как этот вычислитель узнает о том, что изменилось направление потоков?
Сдается мне что Вам надо и вычислитель менять.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот была похожая тема. Может что-то оттуда пригодится.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

SERHUD написал:
[q]
нужно считать расход в обе стороны.
[/q]

Обычно теплосчетчики, в которых информация от расходомера к вычислителю передается по цифровому интерфейсу (а не импульсами с весом), это умеют делать. В расходомерах с импульсным выходом бывает запасной выод указания направления потока, но (на мой взгляд) это какое-то убогое извращение.
SERHUD
Начинающий

SERHUD
Откуда: г. Березники, Пермский край
Всего сообщений: 27
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 апр. 2011
Спасибо за комментарии и ссылку на тему
Олег Дубровский
Участник

Олег Дубровский
Откуда: Emerson
Всего сообщений: 67
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2014
Предлагаю рассмотреть проблему с механической точки зрения. Если бы я был обычным потребителем, то задал бы вопрос - а можно-ли собрать на вводе механически переключаемую схему, с использованием стандартного теплосчетчика в котором нет никаких дополнительных входов и программных процедур для обработки такой штатной "нештатки" :)

---
Все фактическое относительно.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008

Олег Дубровский написал:
[q]
Предлагаю рассмотреть проблему с механической точки зрения.
[/q]

Это ненадежное дело - кто будет отвечать за учет при неплотно закрытых при переключении кранах? Ведь всё смешается в непонятном порядке.
Я упоминал вполне стандартные теплосчетчики с электромагнитными расходомерами. При смене направления меняется полярность сигнала на электродах и счетчик без всяких переключений регистрирует обратный расход. Причем это можно делать хоть по десять раз в день.
Олег Дубровский
Участник

Олег Дубровский
Откуда: Emerson
Всего сообщений: 67
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2014
т.е. теоретически все-таки подобный механический подход вполне может быть реализован при обеспечении определенных условий (исправность арматуры, пломбировка приводов, установка электроприводов с запуском от пульта и прочими защитами от дураков)

---
Все фактическое относительно.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Олег Дубровский написал:
[q]
т.е. теоретически все-таки подобный механический подход вполне может быть реализован
[/q]

Такой подход реализуется в других узлах и обеспечивает контроль за отсутствием протечек. Между двумя закрытыми кранами врезается спускник и открывается. Если через него бежит, значит ЗРА не исправна! Если нельзя допускать сброс через постоянно открытый спускник, то врезается ещё и манометр. После опорожнения участка трубы через спускник он закрывается, а далее следят за давлением. Если давление поднялось, то значит есть протечка!
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Можно и по другому решить эту задачу - поставить навстречу друг другу два узла учета. Один работает на одно напрвление - другой на другое.
<<Назад  Вперед>>Печать