пожалуйста помогите разобраться 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Диспетчеризация »   пожалуйста помогите разобраться
RSS

пожалуйста помогите разобраться

необходима помощь в настройке оборудования

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Gesario
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 авг. 2015
Имеются в наличии Коммуникатор-902-1-1,модем IRZ mc52i, Модуль контроля сетевого питания МСТИ.426474.002, Модуль цепей RS232 МСТИ.426477.004 для обеспечения диспетчеризации узлов учета где тепловычеслители ЭЛЬФ-4п , не могли бы вы подсказать какие сим карты необходимо использовать если опрос будет CSD? есть ли схемы или инструкции как все это подключается к самому тепловычеслителю?
Просто сам я этим занимаюсь впервые, буду рад любым советам .
Заранее спасибо)


Комментарий модератора:
На будущее - http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1024

Дмитриев Григорий Александрович
Участник

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011
Модуль контроля сетевого питания устанавливается вместо литиевого элемента питания.
Модуль цепей RS-232 устанавливается в нижнюю часть вычислителя ЭЛЬФ и подключается к плате коммутаций шлейфом, который идет в комплекте с модулем.

Sim-карты могут быть любого оператора, но на обоих картах должна быть подключена услуга передачи CSD данных.

Общие данные по подключению модуля цепей RS-232 вычислителя ЭЛЬФ к коммуникатору КАРАТ-902 в прикрепленном файле.

По всем вопросам можете обращаться в службу технической поддержки по телефону (343) 375-89-88 или по e-mail tech@karat-npo.ru

Прикрепленный файл (Эльф+КАРАТ90, 174310 байт, скачан: 1096 раз)
Gesario
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 авг. 2015

Дмитриев Григорий Александрович написал:
[q]
[/q]

модули я уже внедрил, а то есть сам кабель RS232-Com порт нужно было вставить в коммуникатор ? Просто они как были подключены к плате , так я их и оставил
Gesario
Новичок


Всего сообщений: 3
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 авг. 2015
и вот понять не могу что такое GND ???
Дмитриев Григорий Александрович
Участник

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011

Gesario написал:
[q]
модули я уже внедрил, а то есть сам кабель RS232-Com порт нужно было вставить в коммуникатор ?
[/q]


Коммуникатор соединяется с модулем ЭЛЬФ проводами. Если использовать кабель из комплекта модуля ЭЛЬФ, то необходимо удалить разъем (DB9).
Дмитриев Григорий Александрович
Участник

Дмитриев Григорий Александрович
Откуда: Екатеринбург
Всего сообщений: 64
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
10 фев. 2011

Gesario написал:
[q]
и вот понять не могу что такое GND ???
[/q]


GND - общий провод для линий связи.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Gesario написал:
[q]
сам кабель RS232-Com порт нужно было вставить в коммуникатор ?
[/q]



Gesario написал:
[q]
и вот понять не могу что такое GND ???
[/q]


Эта тема - розыгрыш?
<<Назад  Вперед>>Печать