Частотный выходной сигнал расходомеров

Период следования импульсов

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Отличие частотного сигнала от импульсного только в том, что у него может быть нижний порог следования частоты сигнала не 0 (как у импульсного выхода), а более, как например в токовом выходе 4-20 мА и в том, что вес импульса может быть числом не целым, например 1,666666666.... имп./л.
Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008
Вообще-то существуют стандартные типы импульсных выходов и соответствующие им типы импульсных входов, а также стандартная таблица совместимости разных типов.



Прикрепленный файл (Снимок экра%, 43307 байт, скачан: 1429 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Отличие частотного сигнала от импульсного только в том,
[/q]


, что у частотного сигнала информативный параметр - частота, а у импульсного - количество импульсов. Частотный сигнал в общем случае непрерывен, а импульсный - дискретен. Частота пропорциональна расходу, а кол-во импульсов - объему.


Василий Кузнецов написал:
[q]
частота следования импульсов (если это есть время в течение которого поддерживается сигнал высокого уровня и низкого уровня)
[/q]


Частота - это величина, обратная времени: количество изменений (состояния сигнала) за единицу времени.


Василий Кузнецов написал:
[q]
Тогда зачем для вычислителей для входа типа потенцильный указывать, что частота максимальная, к примеру 3000 Гц, а длительность сигнала и паузы, к примеру, не менее 100 мкс?
[/q]


Любой приемник сигналов воспринимает определенный диапазон частот. Это объясняется схемотехническими и-или программными ограничениями. Как расходомер не может измерять расход от нуля до бесконечности, так и вычислитель не может измерять частоты (или считать импульсы, следующие с частотой) от нуля до бесконечности.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Шохин написал:
[q]
Вообще-то существуют стандартные типы импульсных выходов и соответствующие им типы импульсных входов, а также стандартная таблица совместимости разных типов.
[/q]


Рассмотрим для примера расходомер с максимальным расходом 3600 м3/ч и максимальной частотой следования импульсов 250 Гц.
Если это расходомер с частотным выходом от 0 до 250 Гц, то он имеет Константу Кдр=0,25 имп./дм3.

В тоже время эта константа (0,25 имп. дм3 = 25/100) имеет преобразованный вид и его значение 4 дм3/имп. Получается, что такой расходомер с частотным выходом одновременно имеет и нормированный весь импульса равный 4 л/имп.

Получается, что такой расходомер можно подключить не только к частотному входу вычислителя, но и к импульсному входу...


Александр Шохин
Почетный участник

Александр Шохин
Откуда: ТЕРМОТРОНИК
Всего сообщений: 203
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 нояб. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
можно подключить не только к частотному входу вычислителя, но и
[/q]

Я искренне рад
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Частотный сигнал в общем случае непрерывен, а импульсный - дискретен
[/q]

Но вычислителю нет разницы какой "формы" идёт сигнал (на физическом уровне, а не на программном), непрерывный или дискретный, если время действия сигнала импульса и паузы более требуемого и все остальные физические требования к импульсу одинаковы.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Если вопрос в том, можно ли подключить к вычислителю, который предназначен для работы с "импульсами", расходомер с частотным выходом, то, да, в некоторых случаях это возможно.

Если речь идет о принципиальном различии между частотным и импульсным выходом, то я об этом уже написал. Для частотного частота сигнала пропорциональна РАСХОДУ, причем сигнал в общем случае (теоретически) вовсе не обязан представлять собой последовательность "прямоугольных" импульсов. Например, это может быть синусоида. Но чаще, да, частотный сигнал - меандр, т.е. - последовательность импульсов. И, сопоставив максимальную частоту с максимальным расходом, мы можем получить якобы "вес импульса". И представить частотный сигнал как импульсный, для которого количество импульсов пропорционально ОБЪЕМУ.

Однако по сути своей импульсный выход - низкочастотный, а сами импульсы - "короткие". И используют импульсный выход там, где нужно экономить энергию (батарейки). А частотный сигнал обычно - для увеличения точности измерений - делают высокочастотным. Например, для расходомера UFM001 частота выходного сигнала - 1000 Гц. И если Вы подключите его к Эльфу, то ничего хорошего не выйдет, т.к. Эльф умеет считать только те импульсы, частота следования которых не превышает 100 Гц.

Поэтому лучше все же не подключать "частотные" расходомеры к "импульсным" вычислителям. Они для этого не предназначены.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Поэтому лучше все же не подключать "частотные" расходомеры к "импульсным" вычислителям. Они для этого не предназначены.
[/q]

Да, этот вывод принят. Теперь речь веду (в другой теме) о варианте подключения расходомера с частотным выходом к вычислителю с частотным входом, при котором частотный выход у расходомера работает по типу "открытый коллектор" (т.е. не имеет на выходе потенциала напряжения в виде логической единицы и логического нуля, а прост замыкает и размыкает цепь), имеет максимальную частоту выходного сигнала (вариант 250 Гц), превышающую максимально допустимую частоту работы входного сигнала вычислителя для такого типа выходного сигнала ("открытоый коллектор") равную 100 Гц.

В таком варианте, чтобы вычислитель смог принимать сигналы частотой выше 100 Гц, на вычислитель должен подаваться выходной частотный сигнал уже не типа "открытый коллектор", а типа "потенциальный выход".

Для этого случая изучаю вопрос о преобразовании выходного сигнала "открытый коллектор" в выходной сигнал "потенциальный выход" путём использования внешних дополнительных источников питания и нагрузочных сопротивлений с целью обеспечения на входе вычислителя сигналов с требуемым уровнем напряжения для логической единицы и логического нуля или без их использования с применением делителя частоты при его сохранении типа "открытый коллектор".

Для последнего случая в интернете нашёл устройство, которое на мой взгляд может решить эту задачу, т.к. имеет делить частоты. Но это устройство как минимум частоту поделит на 10 и на выходе получится частота не 250 Гц, а 25 Гц.


Прикрепленный файл (D106.pdf, 75195 байт, скачан: 851 раз)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
на вычислитель должен подаваться выходной частотный сигнал уже не типа "открытый коллектор"
[/q]


Не бывает такого сигнала. Сигнал - это носитель информации в системе. Открытый коллектор - это всего лишь схема включения транзистора. А какое отношение Ваши изыскания имеют к учету тепла - вообще не понимаю.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Не бывает такого сигнала. Сигнал - это носитель информации в системе. Открытый коллектор - это всего лишь схема включения транзистора. А какое отношение Ваши изыскания имеют к учету тепла - вообще не понимаю.
[/q]

Расходомеры подключаются в том числе и к вычислителям тепловой энергии. Вот например один из них: