Соломон написал: [q] Можно использовать систему Аксон для передачи в реальном времени параметров сетевой воды из ЦТП, тепловой камеры диспетчеру?[/q]
Передачи в реальном времени в автономном виде? Как вы себе это представляете? В момент передачи gprs модуля потребляют до 600 мА , в момент простоя 30 мА. Чтобы работать с дискретность раз в минуту хотя бы 1 месяц требуется источник ёмкостью 400 А*ч. У вас телефон в режиме разговора сколько работает? Не более 3 часов. Для Воды-Крыма мы реализовывали систему в автономном режиме , где снимается давление, 2 расхода и датчик уровня гидростатический, запись ведётся в память, раз в сутки передача , но при выходе параметров за границы уставки - внеочередная передача. Одной батареи хватает на 900 передач. Отсюда и пляшем - можно на 3 года растянуть или на месяц-полтора. |