Небаланс масс в теплосчетчике Взлет MT200DS

Нужна консультация по нештатным ситуациям теплосчетчика Взлет MT200DS

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
На одном объекте свой последний отопительный сезон начинает теплосчетчик Взлет MT200DS 2000 года рождения (в следующем году поверка и владельцы намерены его поменять).

После запуска отопления прибор стал показывать до 5 часов в день время останова То. Происходит это по причине того, что кратковременно массовый расход по обратке превышает массовый расход по подаче. Насколько я понял из описания при Gобр*Кпр>Gпод фиксируется нештатная ситуация и прекращает идти время наработки. Где Кпр - коэффициент превышения расхода. Он был 1,06. Сейчас выставил с ноутбука Кпр=1,1 (больше не дает программа). Вычислитель запрограммирован на режим "Зима-0".
По суточным и часовым ведомостям все в норме, подача даже немного больше обратки по массе.
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой и знает методы ее решения. У меня это всего лишь вторая встреча с таким прибором.

Заранее благодарен.