Уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой: При подключении датчика давления ПДТВХ-1-02 (0....0,4МПа) к тепловычислителю (СПТ943), в цепи подключения использовали входное сопротивление 56.2Ом (согласно РЭ на СПТ). Полученный на выходе результат давления сильно отличался от давления на калибровочном манометре. Разница в показаниях составила 1.5кгс/см2 (на манометре 0, на дисплее СПТ минус 1.5кгс/см2.). Методом подбора ч/з мост сопротивления вывели входное сопротивление равное 1кОм, что превышает рекомендуемое сопротивление, согласно РЭ на СПТ в 20раз. При использовании датчика ОТ1 (0.....1МПа) входное сопротивление методом подбора составило 2кОм. Использовали двухпроводную схему подключения для датчиков давления 4.20мА с входным питанием 12В. В зависимости от типа используемого датчика давления вносились соответствующие данные в базу данных прибора (ВП1, ВП2). Какое входное соспротивление всё-таки использовать? Может кто-то уже сталкивался с подключениями такого характера. Спасибо |