Уважаемые форумчане, помогите разобраться со следующей проблемой:
При подключении датчика давления ПДТВХ-1-02 (0....0,4МПа) к тепловычислителю (СПТ943), в цепи подключения использовали входное сопротивление 56.2Ом (согласно РЭ на СПТ). Полученный на выходе результат давления сильно отличался от давления на калибровочном манометре. Разница в показаниях составила 1.5кгс/см2 (на манометре 0, на дисплее СПТ минус 1.5кгс/см2.).
Методом подбора ч/з мост сопротивления вывели входное сопротивление равное 1кОм, что превышает рекомендуемое сопротивление, согласно РЭ на СПТ в 20раз.
При использовании датчика ОТ1 (0.....1МПа) входное сопротивление методом подбора составило 2кОм.
Использовали двухпроводную схему подключения для датчиков давления 4.20мА с входным питанием 12В. В зависимости от типа используемого датчика давления вносились соответствующие данные в базу данных прибора (ВП1, ВП2).
Какое входное соспротивление всё-таки использовать? Может кто-то уже сталкивался с подключениями такого характера.
Спасибо
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Skif написал:
[q]
При подключении датчика давления ПДТВХ-1-02 (0....0,4МПа) к тепловычислителю (СПТ943), в цепи подключения использовали входное сопротивление 56.2Ом (согласно РЭ на СПТ)
[/q]

Сделайте пожалуйста выдержку из РЭ на СПТ, где сказно, что нужно дополнительно устанавливать сопротивление на 56,2 Ом?
Skif
Новичок


Всего сообщений: 18
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 нояб. 2014
тепловычислители СПТ943. Руководство по эксплуатации. Раздел 10 "Подготовка к работе", п. "Монтаж электрических цепей"
....Входное сопротивление тепловычислителя для сигналов силы тока 4-20мА составляет 56.2 Ом...
Жульков Владимир
Долгожитель форума


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008

Skif написал:
[q]
....Входное сопротивление тепловычислителя для сигналов силы тока 4-20мА составляет 56.2 Ом...
[/q]

Входное сопротивление - оно внутри прибора, а не некий резистор, который следует подключать на вход.
Обратите внимание на схему подключения из РЭ: никаких резисторов (ВНЕШНИХ) там нет.

Прикрепленный файл (DD-SPT.png, 7200 байт, скачан: 1189 раз)