Олег Дубровский написал: [q] Черный? Это с котла прет. Со временем его смоет и будет зарастать ржой. Ставьте вихреакустику, у нас - самоочистка. [/q]
Знаю один объект, который отапливается от угольно-дровяной кочегарки. В двух здания стояли Метраны 300ПР, а в третьем электромагнит. В первых двух на подаче расходомеры периодически ежесуточно отключались из работы, а на обратке работали без проблем. Электромагниты оба работали без замечаний. На одном из объектов Метраны 300ПР заменили на электромагниты. И именно на этом объекте с начала отопительного сезона прошел месяц ,и как-то резко дней за 5 расходомер на подаче стал сильно занижать. Работа восстановилась после чистки проточной части. Пусть электромагниты надо чистить и часто, но известно что делать, если занижается расход. А вот как заставить на этих объектах работать Метран-300ПР? Если таких проблем с Метран-300ПР на объекте не возникает, то работают хорошо, долго и точно. |