Василий Кузнецов написал:
[q]
В каком смысле задан вопрос? Если с точки зрения применения Правил коммерческого учета, то думаю да.[/q]
Именно в этом смысле, так как в методике подобной схемы учета нет.
Василий Кузнецов написал:
[q]
Если с технической точки зрения строго по схеме, то есть сомнения:
- будет ли электромагнитный способ измерения пригоден для учета конденсата пара (будет ли обеспечена удельная электропроводность от 10-3 до 10 См/м; )
- не зальёт ли конденсат измерительный участок пара (на рисунке ввод конденсата в трубу выполнен выше по уровню измерительного участка трубопровода пара) ?
- не разорвет ли трубопровод пара от гидравлических ударов от наличия в нем конденсата (сам измерительный участок или после него)?[/q]
Схема рабочая, использовалась для внутреннего учета на предприятии. Работала несколько лет, устраивала как и конечного потребителя, так и предприятие с кем производился внутренний расчет.
Сейчас узел сдается напрямую ЭСО в коммерческий учет.
Хотя вопросы прямо в точку...
Василий Кузнецов написал:
[q]
будет ли обеспечена температура измеряемой среды от 0 до 150 град С ?[/q]
Какой именно среды? У ДРГ.М диапазон измеряемой среды от минус 40 до плюс 200 С, по заказу до 400.
Расчетная температура конденсата 95 градусов, думаю в вычислителе будет достаточно запрограммировать нештатную ситуацию при завышении температуры конденсата более 150 градусов.
yurik написал:
[q]
У вас в проекте есть учет конденсата, который улавливается конденсатоотводчиком из подающего паропровода.
В настройках вычислителя БВР.М поставляемого к расходомеру ДРГ.М должна быть настроена формула:
Q=Gп*(hп-hхв) + Gк*(hк-hхв).[/q]
Именно такая формула предусмотрена проектом, только у потребителя договорная температура холодной воды равна 0. Основной вопрос возникает ввиду отсутствия подобной формулы в методике, там
тепловая энергия конденсата вычитается из пара, что естественно при возврате конденсата на источник. Поэтому и возник вопрос о законности такой схемы коммерческого учета.
Вопрос с вычислителем в самую точку, только ДРГ.М планируется завести под СПТ 961.2
Думаю стоит получить консультацию у Логики по этому вопросу...