Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Как проверить, соответствует ли указанный в проекте вычислитель/теплосчетчик требованиям новых Правил учета?[/q]
Обращаю внимание на такой момент:
1. С одной стороны Методика к ПКУ устанавливает требование:
112. Узел учета должен быть оборудован приборами учета, типы которых внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.
Иные документы аттестационного или рекомендательного характера не требуются.
Приборами учета являются: отдельно вычислитель, отдельно расходомер, отдельно комплект термопреобразователей и требований использовать только комплекс измерительный нет.
А далее установлено требование или рекомендация? :
113. Метрологические и эксплуатационные характеристики теплосчетчиков, включая теплосчетчики, используемые в составе измерительных систем, рекомендуются к применению с учетом технических требований.Получается, что в Методике, что идет ниже этого пункта, то это не требование, а только рекомендация?
Хорошо, пусть это требование, но требование к:
114. Для теплосчетчиков должны соблюдаться следующие значения нормированных рабочих условий применения приборов учета, в водяных системах теплоснабжения:115. Для измерения тепловой энергии в водяных системах теплоснабжения должны приниматься теплосчетчики...116. Теплосчетчики должны обеспечивать... 123. В архиве теплосчетчика должны накапливаться следующие интервалы времени:...124. Теплосчетчики должны Т.е. установлены требования не к вычислителю в составе теплосчетчика, а к теплосчетчику образованному из вычислителя + расходомер + комплект термопреобразователей.
Если изучать РЭ на отдельный вычислитель, то там изложены метрологические характеристики вычислителя, а не теплосчетчика (не комплекса измерительного), и поэтому РЭ ни как не ясно, будет ли он соответствовать требованиям новых Правил учета дополненный комплектом термопреобразователей и расходомеров.
Например в РЭ вычислителя написано, что он измеряет разницу температур от 1 градуса... А если его дополнить комплектом, скажем КТСП-Н в паспорте которого написано, что он (комплект) измеряет разницу от 3 градусов и выше, то какую нижнюю температуру измерения разности будет иметь вычислитель с таким комплектом термосопротивлений?
Как ответить на этот вопрос проверяющему проект, если вычислитель на своей базе не имеет комплекса измерительного внесенного в Госреестр и для которого указаны те метрологические характеристики, которые отражены в Методике для теплосчетчика?
Получается, что соответствие Правилам можно проверить только у того вычислителя на базе которого имеется РЭ на теплосчетчик (комплекс измерительный)?
Что касается измерения разницы температур. В РЭ одного из вычислителей сказано, что он измеряет разницу от 1 градуса и выше. Далее в РЭ сказано, что в комплекте с вычислителем могут применяться преобразователи температуры имеющие требуемые метрологические характеристики, обеспечивающие подключение по 4 проводной схеме. Далее приведены обозначения марок возможных комплектов, в том числе и КТСП-Н.
Если изучать характеристики КТСП-Н, то увидим, что у них есть комплекты с разницей температур 2 градуса и выше, но оказывается, что они подключаются только по 2 проводной схеме, что противоречит требованию, изложенному выше.
Есть вычислители, в которых сказано, что они умеют измерять разницу температур от 2 градусов, но приведенная схема подключения термопреобразователей предусматривает 4-проводную схему. В РЭ на такой вычислитель написано, что он может работать с комплектом КТСП-Н. В РЭ на вычислитель написано, что его настройки по отработке НС по разнице температур имеют фиксированное значение 2 градуса.
Вот как решить эту задачку проверяющему проекты? С одной стороны вычислитель имеет НС только при разнице 2 градуса и менее.
Возникает вопрос, а можно ли применять с этим вычислителем комплекты имеющие разность от 3 градусов. Если нет, то тогда почему в РЭ приведены комплекты, которые имеют разность от 2 градусов, но которые имеют 2 проводную схему подключения, которая не предусмотрена в РЭ на этот вычислитель?
Я эту задачку для себя не решил. Но в лице проверяющего могу забраковать проект, если в его составе не окажется комплекта термопреобразователей, которые одновременно подключаются по 4-х проводной схеме и имеют при этом разность от 2 градусов.
Теперь рассмотрю вопрос в связке вычислитель + расходомер. В проект заложен расходомер + блок питания + вычислитель. Получился теплосчетчик.
В РЭ на расходомер написано требование, что блок питания обязательно должен иметь контакт заземления со стороны сетевого питания и быть подключенным этим контактом к контуру заземления. А в проект заложен блок питания только с 2 контактами, без заземления.
Соответствует ли такой теплосчетчик Правилам учета (мое понимание: Методика составной элемент Правил, что противоречит Методике, то противоречит и Правилам)?
Вот и получается, что вычислитель может соответствовать Правилам, только в составе правильно подобранных комплектующих...?