Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 января 2017 7:24
Дмитрий Воробьев написал: [q] Первое что хочу спросить - подойдет ли стандартный нуль-модемный кабель 9F-25F для подключения модема к разъему ТЭКОН-17? [/q]
ТЭКОН-17 - зверь экзотический. Не знаю, какой у него разъем RS232 (может он и 25-контактный), но вот на модеме-то точно 9 контактов f (оно же "розетка", оно же "мама"). А это значит, что на кабеле с одной стороны должно быть 9 контактов m (оно же "вилка", оно же "папа"). Вообще же в теории задумано так: - все устройства, участвующие в процессе передачи данных, делятся но Оконечное Оборудование Данных (ООД, по-ихнему DTE) и Аппаратуру Передачи Данных (АПД, по-ихнему DCE); - разъем интерфейса RS232 DTE - всегда m, разъем DCE - f; - для подключения DCE (например, модема) к DTE (например, к тепловычислителю) используется МОДЕМНЫЙ кабель - у него разъемы с одной стороны m, с другой - f; - для прямого соединения двух DTE (например, тепловычислителя и компьютера) используется НУЛЬ-МОДЕМНЫЙ кабель - у него оба разъема f. |