Нарушение пломбы госповерителя Питерфлоу РС 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Термотроник »   Нарушение пломбы госповерителя Питерфлоу РС
RSS

Нарушение пломбы госповерителя Питерфлоу РС

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013
Подскажите, возможно ли сдать в коммерческий учет расходомер с подобным нарушением пломбы?

Или лучше сразу отправить на повторную повреку, т.к. часть клейма нечитаема?
Можно ли получить доступ к блоку расходомера с подобным нарушением пломбы?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Avk написал:
[q]
Подскажите, возможно ли сдать в коммерческий учет расходомер с подобным нарушением пломбы?
[/q]

Все зависит только от принимающего...
гортоп
Участник


Откуда: г.Ярославль
Всего сообщений: 80
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
30 июня 2015
Хочу посоветовать Вам отправить данное фото на завод изготовитель.
Думаю, что они должны сделать вывод что место для пломбирования не самое удачное и переработать корпус. В этом месте лекго без злого умысла повредить клеймо. А потом поди и доказывай что, ты не........... В этом же письме их метрологическая служба может подтвердить ( или опровергнуть), что такое повреждение не приводит к изменению настроечных параметров
Жульков Владимир
Модератор раздела


Всего сообщений: 455
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 июня 2008
С подобным нарушением доступа к плате не было. Можно убедиться, сравнив калибровочные коэффициенты в паспорте с данными на индикаторе.

Только зачем пытали пломбу раскаленным железом? :frown: Повреждена не только пломба, но и пластик вокруг. При таком подходе никакое изменение конструкции не поможет.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

гортоп написал:
[q]
Хочу посоветовать Вам отправить данное фото на завод изготовитель.
[/q]


... а то на этом форуме в этом разделе какие-то левые люди консультируют. :biggrin:


Avk
Участник

Avk
Откуда: Горький
Всего сообщений: 71
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 мая 2013

Жульков Владимир написал:
[q]
С подобным нарушением доступа к плате не было. Можно убедиться, сравнив калибровочные коэффициенты в паспорте с данными на индикаторе.
[/q]


Огромное спасибо!


Жульков Владимир написал:
[q]
Только зачем пытали пломбу раскаленным железом? Повреждена не только пломба, но и пластик вокруг. При таком подходе никакое изменение конструкции не поможет.
[/q]


Форс-мажор)) Расходомер оказался не в том месте не в то время)))
Pe_rec
Почетный участник

Pe_rec
Откуда: г. Пермь
Всего сообщений: 103
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2016

Жульков Владимир написал:
[q]
Только зачем пытали пломбу раскаленным железом? Повреждена не только пломба, но и пластик вокруг. При таком подходе никакое изменение конструкции не поможет.
[/q]

К сожалению приборы стоят, в большинстве случаях в подвалах, где главный слесарь, часто не очень трезвый и бывает халатно относящийся ко всему что не в его компетенции. Или и того хуже, ремонт в ИТП делали товарищи из недалекого зарубежья и просто вставали на расходомеры и сломали "голову".
<<Назад  Вперед>>Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   Термотроник »   Нарушение пломбы госповерителя Питерфлоу РС
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0417. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0243


     


IntB Beige Style © Fisana