ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 1 февраля 2017 16:31
Нет, ну, так-то КАРАТы-307 - хорошие приборы. Это, видимо, у меня такое биополе, что я их им "вышибаю".
В общем, такая история. В
теме про расходомеры КАРАТ-520 в описание одного из случаев я вставил фрагмент скриншота ЛЭРСовского окна:
Еще подумал: заметит ли кто-нибудь, что здесь что-то не то с температурой? Но никто ничего не сказал. А я сразу не стал писать про температуру(ы), т.к. сначала хотел с этим разобраться.
Так вот, КАРАТ-307 в этом узле сначала
сообщил о разрядившейся батарейке. Затем (вскоре) в этом же (!) узле учета вышел из строя расходомер ГВС (см. выше). А одновременно (!!) с выходом из строя расходомера резко - градусов на 20 - подскочили все три измеряемых температуры: подача, обратка, ГВС.
Приехал на объект, сравнил показания вычислителя с показаниями стрелочных термометров - да, различия градусов на 20. Измерил сопротивления на клеммах термометров, сопротивления кабелей и сопротивления на клеммах вычислителя - все "стыкуется", т.е. и с кабелями, и с термометрами все в норме. Ну, и чисто с т.з. теории вероятностей: не могли же одновременно увеличить свое сопротивление сразу три кабеля (один из них, "ГВСный", идет в противоположный по отношению к другим двум угол помещения, все кабели в отдельных гофрах) или сразу три термометра. А КАРАТ выдает "супертемпературы"...
Надо было сразу его снять и везти производителю, но я почему-то решил "понаблюдать". Наблюдение, конечно же, ничего не дало: температуры так и оставались высокими. Тогда я его таки снял и повез в КАРАТ. Хотел подключить в домашних условиях какой-нибудь термометр, но клеммная колодка осталась на объекте, а запасной у меня при себе не оказалось (живу на два города). Так что подключение тестового преобразователя осуществили уже в техподдержке КАРАТа.
Подключили, а термометр оказался 500-омным. А у меня запрограммированы 100-омные. Переключили прибор в режим "Тест", чтобы поменять настройку. Оказалось, нельзя
- см.
вот эту тему. Вернули прибор в режим "Работа", нашли и подключили 100-омный термометр. А он, гад, правильно показывает!
И тут техподдержка мне и говорит: ага, так мы ж его в "Тест" переключали! Видимо, он у тебя на объекте глюкнул, а переключение в "Тест" и обратно вернуло его в реальность!
КЛАСС!
В общем, из-за чего случился глюк с температурами, осталось загадкой. Зато теперь я знаю, что если с КАРАТом-307 что-то не то, его надо переключать, куда можно, и перезапускать, как получится. И он снова начнет работать!.. скорее всего.