Всем привет.
Ввели в эксплуатацию новые УУТ, подскажите как их диспетчеризовать.
Есть модем, кабель, вычислители СПТ.
Покажите пример их настройки)
И как срисовать с них архивы если есть только кабель и комп?
Всем спасибо.

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Добрый день!
Для снятия показаний с вычислителей СПТ использую Адаптер АПС71
производства НПФ Логика и смартфон на базе Андроид с поддержкой USB-OTG с
установленной программой Мобильное приложение НАКОПИТЕЛЬ с сайта НПФ Логика
Мобильное приложение НАКОПИТЕЛЬ

Прикрепленный файл (Screenshot_76.png, 76320 байт, скачан: 1163 раза)
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Схема подключения компьютера или модема к вычислителю СПТ941.20
показана на стр 74 в руководстве по эксплуатации РАЖГ.421412.031 РЭ
Параметр КИ1 установить равным для
- соединения с ПК =00
- соединения с модемом CSD =12
CSD модемы настраиваются с помощью программы Lers.ModemTune с сайта ЛЭРС

Прикрепленный файл (Screenshot_77.png, 43225 байт, скачан: 830 раз)
Игорь Анатольевич
Участник


Откуда: Нижний Тагил
Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 дек. 2012
Хочу дополнить Артема:
При программировании модема с помощью программы Lers.ModemTune и установке КИ1=12 не забудьте поставить скорость 9600.
Если Вы программируете модем для СПТ944, то программируйте его как для СПТ941,20
rutto
Участник


Всего сообщений: 75
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
3 авг. 2015
Спасибо друзья, шнур сделал. Пойду сегодня показания срисовывать...\

Чего то не выходит... подскажите какой программой нужно?
Я и к Х2 и Х3 пробовал - ну никак.... подскажите какие настройки где ставить
Программа Пролог, переходник усб-ком китайский, на всех других приборах работает

---
Делать нужно так, как нужно, а как не нужно - делать не нужно.
Артем Скутин
Участник


Откуда: г. Артемовский
Всего сообщений: 79
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
27 янв. 2013
Настройки в программе ПРОЛОГ

Прикрепленный файл (Screenshot_78.png, 10226 байт, скачан: 812 раз)