Глюк RS485 у ЭЛЬФ.

Периодическое подвисание интерфейса

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Попался вычислитель ЭЛЬФ c установленным интерфейсом RS-485. С периодичность в несколько дней с вычислителем пропадает связь. Установлено, что связь восстанавливается только после снятия и вновь установки на корзину головы ЭЛЬФА.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Контакты шалят.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Контакты шалят.
[/q]

Было такое предположение. Только не знаю которые. Их в двух разъёмах очень много... И что с ними делать? Аккуратно все отогнуть немного в сторону? А может их все промазать чуть-чуть токопроводящей пастой? А может заменить карзину с разъёмами на другую?
Вот знать бы какие конкретно штырьки в разъёмах отвечают за связь по интерфейсу...
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Контакты шалят.
[/q]


В процессе работы установлено, что работоспособность восстанавливается после считывания архивов пультом Луч.

Ещё:
Один такой вычислитель, на одном из объектов, прекращал передачу данных через каждые шесть дней, а на другом работает без сбоев уже четвертый месяц...



Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вспомнил один случай: ВОТ ТУТ. На Ваш по симптомам не очень похоже, но вдруг на какие-то мысли наведёт.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
В моем случае, как решение проблемы, пробовали менять на объекте съемную (верхнюю) часть ЭЛЬФа (голову), не трогая корзину с контактной платой.

В результате установлено, что один вычислитель замолкал после 6 (среднее значение) дней, второй - успевал сделать только одну первую передачу данных, а третий отвечал стабильно весь отопительный сезон.

Если дело в контактах, то почему эти контакты дают сбой только в цепи RS?
Если дело в радиодеталях на плате, то почему вычислитель работает в одной корзине и не работает в другой?

У меня складывается предположение, что причиной такого явления является сбой в работе ПО.