Расчет колличества недополученного тепла
Закир
Начинающий
Откуда: г.Новосибирск Всего сообщений: 48 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 9:00
Александр Сафонов написал: [q] Закир, а картинка откуда? А можно и мне такую программу? Где взять? Сколько стоит? [/q]
Картинки по моей проге. Делаю "дружественный" интерфейс и выложу
--- Масса мозгов х массу конструкции = const
| | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 9:18
Закир написал: [q] Приходят, ставят шайбу,объекту не хватает тепла-холодно... Приходят, увеличивают шайбу-опять не хватает тепла....[/q]
Это последствия неграмотного расчета с одной стороны, и разительным отличием желаемого от действительного, с другой. Ведь если все понимают, что график 150/70 (например) так и останется несбыточной мечтой, то зачем считать гидравлику системы под этот график? Как написал несколько выше г-н Чигинёв: [q] Нагрей воду до нужной температуры - и никто не будет тащить на себя лишний расход.[/q]
и наоборот: посчитай сколько реально нужно воды при реальном тепловом режиме и будет тебе счастье.
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
Закир
Начинающий
Откуда: г.Новосибирск Всего сообщений: 48 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 9:26
Александр Сафонов написал: [q] ...Ведь если все понимают, что график 150/70 (например) так и останется несбыточной мечтой, то зачем считать гидравлику системы под этот график? ...[/q]
Да, график 150/70 стал "притчей во языцех", и главное ТСО его всегда указывает... Что делать проектировщикам? Они и закладывают запасы. Такие у нас -особенности национального ментилитета
--- Масса мозгов х массу конструкции = const
| | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1468 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 9:34 Сообщение отредактировано: 29 мая 2009 9:45
Андрей Чигинев написал: [q] по нашему мнению, они должны быть ограничены в своих возможностях увеличивать расход только до определенной (расчетной) величины. [/q]
На мой взгляд это не дурость а нормальный - системый подход к поддержанию режимной (технологической) дисциплины в системе теплоснабжения. Нормативые доки и импорные аналоги наряду с регуляторами расхода обязывают ставить на каждом вводе регуляторы перепада. Уставки их (регуляторов перепада) задает ТСО именно с таким расчетом, что бы обеспечить наиболее надежное функционирование всей системы теплоснабжения. Шайбы конечно более дешевый способ директивного ограничения, но имеюй право на жизнь во имя выживания всей системы.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Анатолий
Долгожитель форума
Откуда: здешний Всего сообщений: 1468 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 9:42 Сообщение отредактировано: 29 мая 2009 9:51
Закир написал: [q] Такие у нас -особенности национального ментилитета[/q]
Как только снижаете график отпуска так неизбежно растут расчетные расходы и снижается пропускная способность сети и котлов, не хватает мощности для сетевых насосов и т.д. Последствие таких шагов можно увидеть на этом же форуме на ветке об измерении тепла при мизерных перепадах t. В результате график отпуска 60-45. И потребитель (кто имеет возможность) создает дублирующие системы отопления (поджигает газ на кухнях и т.п.) Кароче "спасайся кто может!" и полный развал системы. Но тема другая поэтому коротенько как я это вижу.
--- C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
| | |
Закир
Начинающий
Откуда: г.Новосибирск Всего сообщений: 48 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 9:43
Анатолий написал: [q] ...На мой взгляд это не дурость а нормальный - системый подход к режимной (технологической) дисциплины в системе теплоснабжения. Нормативые доки и импорные аналоги наряду с регуляторами расхода обязывают ставить на каждом вводе регуляторы перепада... [/q]
Согласен с Вами... Только позавчера согласовал проект ИТП, в котором стоит РПД, так дискуссия была: уберите его. Шаг в сторону от города и состояние телосетей аховое(и специалистов нет), поэтому и боятся они(ТСО) нового оборудования... таковы реалии..
--- Масса мозгов х массу конструкции = const
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 10:07 Сообщение отредактировано: 29 мая 2009 10:09
[q] Делаю "дружественный" интерфейс и выложу[/q]
В принципе, можно сделать специальный раздел, куда можно будет выкладывать программы. Только нужно будет строго следить за авторскими правами - чтобы "чужое" не выкладывали. Сделать? | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 11:35
Дмитрий Анисимов написал: [q] [q] Делаю "дружественный" интерфейс и выложу[/q] В принципе, можно сделать специальный раздел, куда можно будет выкладывать программы. Только нужно будет строго следить за авторскими правами - чтобы "чужое" не выкладывали.Сделать? [/q]
Да, очень полезный будет раздел.
--- С уважением, Александр Сафонов
| | |
Владимир Ф
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 мая 2009 16:53
Александр Сафонов написал: [q] строго следить за авторскими правами - чтобы "чужое" не выкладывали.[/q]
А если автор выложил в "свободный доступ"? Много есть полезного и бесплатного, так что раздел нужен.
--- Чудес в природе не бывает - есть необъясненные явления.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 31 мая 2009 17:30
Владимир Ф написал: [q] А если автор выложил в "свободный доступ"?[/q]
Если сам автор - тогда, конечно, вопросов нет. Раздел сделаю. | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0436. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0256
|