Расчет колличества недополученного тепла 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Расчет колличества недополученного тепла
RSS

Расчет колличества недополученного тепла

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 * 4
Печать
 
Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Александр Сафонов написал:
[q]
Закир, а картинка откуда? А можно и мне такую программу? Где взять? Сколько стоит?
[/q]

Картинки по моей проге. Делаю "дружественный" интерфейс и выложу

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

Закир написал:
[q]
Приходят, ставят шайбу,объекту не хватает тепла-холодно...
Приходят, увеличивают шайбу-опять не хватает тепла....
[/q]

Это последствия неграмотного расчета с одной стороны, и разительным отличием желаемого от действительного, с другой.
Ведь если все понимают, что график 150/70 (например) так и останется несбыточной мечтой, то зачем считать гидравлику системы под этот график?
Как написал несколько выше г-н Чигинёв:
[q]
Нагрей воду до нужной температуры - и никто не будет тащить на себя лишний расход.
[/q]

и наоборот: посчитай сколько реально нужно воды при реальном тепловом режиме и будет тебе счастье.

---
С уважением, Александр Сафонов
Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Александр Сафонов написал:
[q]

...Ведь если все понимают, что график 150/70 (например) так и останется несбыточной мечтой, то зачем считать гидравлику системы под этот график?
...
[/q]

Да, график 150/70 стал "притчей во языцех", и главное ТСО его всегда указывает... Что делать проектировщикам? Они и закладывают запасы. Такие у нас -особенности национального ментилитета

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1468
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Андрей Чигинев написал:
[q]
по нашему мнению, они должны быть ограничены в своих возможностях увеличивать расход только до определенной (расчетной) величины.
[/q]

На мой взгляд это не дурость а нормальный - системый подход к поддержанию режимной (технологической) дисциплины в системе теплоснабжения.
Нормативые доки и импорные аналоги наряду с регуляторами расхода обязывают ставить на каждом вводе регуляторы перепада. Уставки их (регуляторов перепада) задает ТСО именно с таким расчетом, что бы обеспечить наиболее надежное функционирование всей системы теплоснабжения. Шайбы конечно более дешевый способ директивного ограничения, но имеюй право на жизнь во имя выживания всей системы.

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Анатолий
Долгожитель форума


Откуда: здешний
Всего сообщений: 1468
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Закир написал:
[q]
Такие у нас -особенности национального ментилитета
[/q]

Как только снижаете график отпуска так неизбежно растут расчетные расходы и снижается пропускная способность сети и котлов, не хватает мощности для сетевых насосов и т.д. Последствие таких шагов можно увидеть на этом же форуме на ветке об измерении тепла при мизерных перепадах t. В результате график отпуска 60-45. И потребитель (кто имеет возможность) создает дублирующие системы отопления (поджигает газ на кухнях и т.п.) Кароче "спасайся кто может!" и полный развал системы. Но тема другая поэтому коротенько как я это вижу.

---
C наилучшими пожеланиями в Вашем нелегком деле отеплосчёчивания Всея РФ
Закир
Начинающий

Закир
Откуда: г.Новосибирск
Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008

Анатолий написал:
[q]

...На мой взгляд это не дурость а нормальный - системый подход к режимной (технологической) дисциплины в системе теплоснабжения.
Нормативые доки и импорные аналоги наряду с регуляторами расхода обязывают ставить на каждом вводе регуляторы перепада...
[/q]

Согласен с Вами... Только позавчера согласовал проект ИТП, в котором стоит РПД, так дискуссия была: уберите его. Шаг в сторону от города и состояние телосетей аховое(и специалистов нет), поэтому и боятся они(ТСО) нового оборудования... таковы реалии..

---
Масса мозгов х массу конструкции = const
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
[q]
Делаю "дружественный" интерфейс и выложу
[/q]


В принципе, можно сделать специальный раздел, куда можно будет выкладывать программы. Только нужно будет строго следить за авторскими правами - чтобы "чужое" не выкладывали.

Сделать?
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

Дмитрий Анисимов написал:
[q]

[q]
Делаю "дружественный" интерфейс и выложу
[/q]
В принципе, можно сделать специальный раздел, куда можно будет выкладывать программы. Только нужно будет строго следить за авторскими правами - чтобы "чужое" не выкладывали.Сделать?
[/q]

Да, очень полезный будет раздел.

---
С уважением, Александр Сафонов
Владимир Ф
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2008

Александр Сафонов написал:
[q]
строго следить за авторскими правами - чтобы "чужое" не выкладывали.
[/q]

А если автор выложил в "свободный доступ"? Много есть полезного и бесплатного, так что раздел нужен.

---
Чудес в природе не бывает - есть необъясненные явления.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Владимир Ф написал:
[q]
А если автор выложил в "свободный доступ"?
[/q]


Если сам автор - тогда, конечно, вопросов нет.

Раздел сделаю.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 * 4