Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 января 2010 13:16 Заголовок сообщения: Однако
Дело в том, что для расчета по формуле Q = k*F*dT сначала следует определить: 1. коэффициент теплопередачи k, который зависит от многих параметров: материал и толщина стенки теплообмена, направление потока (прямоток/противоток), скорость потока, наличие отложений и т.д.; 2. Температурный напор dT (средний) также расчитывается по формуле в зависимости от направления потоков и температур греющей и нагреваемой среды. Для новичков в этом деле трудновато будет правильно выполнить все эти действия. Единственная существенная подсказка,- это давление 3,5 бар. Это означает, что насыщенный пар имеет температуру 139 С, и при его конденсации (охлаждении) выделяется скрытая теплота парообразования r= 2148 ккал/кг. Если бы знать расход пара Gп (т/ч), то мощность в кВт (ккал/ч), опредлить можно довольно точно. |