Мощность теплообменника 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Мощность теплообменника
RSS

Мощность теплообменника

Как рассчитать мощность теплообменника

<<Назад  Вперед>>Печать
 
мастерок
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
2 апр. 2009
Добрый день, уважаемые. Помогите, пожалуйста? Есть трубчатый теплообменник из нержавейки, площадь теплообмена - 44 кв. метра, теплоноситель - пар с давлением 3,5 бар, нагреваемая среда - вода. Как узнать его мощность в киловаттах?
Репин Сергей
Долгожитель форума


Всего сообщений: 284
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2008
Уважаемый Мастерок, для определения мощности теплообменника (в кВт) этой информации малова-то. Хорошо бы знать (хотя бы приблизительно) расходы и температуры пара и нагреваемой воды.
Евгений_З
Новичок


Всего сообщений: 2
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 янв. 2010
для статических параметров можно например можно что-то вычитать или найти подобный..
http://www.oooboiler.ru/index....Itemid=166

---
Существует только то что можно измерить!
Сибиряк
Почетный участник


Откуда: Новосибирск
Всего сообщений: 170
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
17 мар. 2008

мастерок написал:
[q]

Добрый день, уважаемые. Помогите, пожалуйста? Есть трубчатый теплообменник из нержавейки, площадь теплообмена - 44 кв. метра, теплоноситель - пар с давлением 3,5 бар, нагреваемая среда - вода. Как узнать его мощность в киловаттах?
[/q]


Есть в теплотехнике формула такая Q=k*F*dT
k - коэффициент теплопередачи от греющей среды к нагреваемой
F - площадь поверхности нагрева
dt - температурный напор

В любом справочнике по теплопередаче это всё очень доходчиво изложено.
Репин Сергей
Долгожитель форума


Всего сообщений: 284
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2008
Дело в том, что для расчета по формуле Q = k*F*dT сначала следует определить:
1. коэффициент теплопередачи k, который зависит от многих параметров: материал и толщина стенки теплообмена, направление потока (прямоток/противоток), скорость потока, наличие отложений и т.д.;
2. Температурный напор dT (средний) также расчитывается по формуле в зависимости от направления потоков и температур греющей и нагреваемой среды.
Для новичков в этом деле трудновато будет правильно выполнить все эти действия.
Единственная существенная подсказка,- это давление 3,5 бар. Это означает, что насыщенный пар имеет температуру 139 С, и при его конденсации (охлаждении) выделяется скрытая теплота парообразования r= 2148 ккал/кг. Если бы знать расход пара Gп (т/ч), то мощность в кВт (ккал/ч), опредлить можно довольно точно.
Репин Сергей
Долгожитель форума


Всего сообщений: 284
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2008
Тут Евгений_З хорошую ссылочку привел. В соответствии с приведенными там графиками, можно ожидать, что пароводяной теплообменник с F =44кв.м обеспечит мощность (тепловую нагрузку) примерно 5МВт (5000кВт или 4,5 Гкал/ч).
Однако, эти данные приведены для латунных трубчатых теплообменников, а у нас теплообменник - "из нержавейки" (?)
А также надо уточнить температурный график нагреваемой среды.
Для Р=3,5 бар лучше всего график Т1/Т2=130/70 С.