Регуляторы температуры РТ-10 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   СЕМПАЛ »   Регуляторы температуры РТ-10
RSS

Регуляторы температуры РТ-10

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Александр,

а можешь устроить здесь небольшой мастер-класс по регуляторам температуры РТ-10? Назначение, особенности (отличия от конкурентов), достоинства, недостатки, схемы применения, примеры действующих систем регулирования на РТ-10.

Тема регулирования становится все более и более актуальной (в наших краях, по крайней мере), а информации по регуляторам (в сравнении с информацией о теплосчетчиках) в интернете вообще и на нашем сайте в частности - очень и очень мало.
Anton
Начинающий


Откуда: г. Ковров
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2010

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Тема регулирования становится все более и более актуальной (в наших краях, по крайней мере), а информации по регуляторам (в сравнении с информацией о теплосчетчиках) в интернете вообще и на нашем сайте в частности - очень и очень мало.
[/q]

полностью согласен, в частности интересуют схемы с 3-х ходовыми клапанами.
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Прошу простить за задержку с ответом - сами понимаете, праздники.

Итак, о регуляторах РТ-10. (руководство по эксплуатации - здесь )

Регулятор температуры РТ-10, в состав которого входит электронный блок и термопреобразователи сопротивления (ТС), совместно с исполнительными механизмами (ИМ) предназначен для контроля и регулирования температуры, например, в системах отопления и горячего водоснабжения.

В зависимости от варианта исполнения, регулятор может иметь один или два независимых канала регулирования.

Одноканальный регулятор может использоваться на контуре отопления или горячего водоснабжения.

Двухканальный регулятор может использоваться для независимого одновременного регулирования на контуре отопления и контуре горячего водоснабжения, или другой комбинации независимых контуров.

Регулятор может работать по следующим графикам (или комбинациям):
- "время – температура" - осуществляется подержание заданной температуры в зависимости от времени суток. График полезен для понижения температуры в отапливаемых помещениях в нерабочее время (дежурный режим). Это базовый график. Возможно установить восемь периодов (в течение суток) с различными температурами;
- график "выходных дней" - при поддержании заданной температуры дополнительно учитываются выходные дни. Выходные дни назначаются по стандартному календарю (Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс). Нежданчики типа "перенос выходного на понедельник после Пасхи" не предусмотрены ;) ;
- график "погодной компенсации" - позволяет учитывать при регулировании изменения температуры наружного воздуха;
- график "обратной воды" - позволяет ограничивать максимальную температуру теплоносителя в обратном трубопроводе;
- график "летнего отключения" - автоматически переводит систему регулирования в летний (нерабочий) режим, с периодическим включением исполнительных механизмов и
насосов.

Таким образом, каждый канал позволяет поддерживать температуру в контуре регулирования в соответствии с температурными графиками для рабочих и выходных дней, корректировать её значение в зависимости от температуры наружного воздуха или ограничивать максимальную температуру теплоносителя в обратном трубопроводе.

Независимо от регулирования температуры, в каждом канале может осуществляться управление работой насоса (по отдельному временнОму или температурному графику).

В качестве температуры задания (уставки) может быть назначена любая из измеряемых температур (кроме, понятно, температуры наружного воздуха).

(Ремарка: при использовании в качестве регулятора теплосчетчика СВТУ-10М со встроенным блоком регулирования (РЕГ) в качестве уставки может быть задан любой измеряемый (или вычисляемый) параметр: расходы, температуры, давления (перепад давлений), тепловая мощность).

Регулирование может осуществляться по ПИД или ПИ законам (по выбору).

Значения коэффициентов определяются расчетно-опытным путем и устанавливаются при наладке узла регулирования.

---
С уважением, Александр Сафонов
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008

Anton написал:
[q]
в частности интересуют схемы с 3-х ходовыми клапанами
[/q]

Антон. здравствуйте.
Сам по себе РТ-10 может управлять любыми клапанами с электроприводом.
Управляющий сигнал 0-10В (по умолчанию) или 4-20 мА (по заказу).
Вопрос схемных решений в части места установки клапанов (насосов) - индивидуальный.
Поэтому уточните, пожалуйста, вопрос.
Опишите, а лучше - нарисуйте, схему.
Обсудим.

---
С уважением, Александр Сафонов
Anton
Начинающий


Откуда: г. Ковров
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2010
Добрый день, Александр!
Схема ИТП здания в том виде, котором он есть на сей момент, приведена во вложении.
Здание с тепловой нагрузкой 0,6 Гкал/ч. Схема закрытая. Температурный график 95/70.
Хотелось бы узнать какая схема, наиболее эфективно быдет работать у нас.

Прикрепленный файл (DSC00262.JPG, 19531 байт, скачан: 1224 раза)
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Где же Александр? :eek:
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Александр в разъездах :) . Читает форумс мобильного телефона. Писать может, а картиники втсавлять - нет...
Антон, прошу простить за задержку. На выходных-отвечу обязательно

---
С уважением, Александр Сафонов
Anton
Начинающий


Откуда: г. Ковров
Всего сообщений: 43
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 апр. 2010
Ничего страшного, все мы люди, все мы должны зарабатывать себе на хлеб с маслом.)))
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Антон, вот один из вариантов.
Нужно понимать, что при прямом присоединении (как это имеет место быть в Вашем случае), большую часть времени клапан будет открыт на "прямой" проход.
И только в переходные периоды будет открываться "подмес" и осуществлятся регулирование.
Кстати, функции регулирования можно завести на счетчик.

Прикрепленный файл (Схема.jpg, 77536 байт, скачан: 1340 раз)
---
С уважением, Александр Сафонов
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Вот, вчера портрет сделал:



<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   СЕМПАЛ »   Регуляторы температуры РТ-10
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0519. Количество выполненных запросов: 19, время выполнения запросов 0.0292


     


IntB Beige Style © Fisana