замена элемента теплосчетчикакакие документы при этом нужны?
Светлая
Участник
Всего сообщений: 56 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 ноября 2011 13:38
Добрый день! Довольно часто встречаются ситуации, когда Потребители меняют какой-либо элемент теплосчетчика (например, не прошли поверку теромпреобразователи, или вышел из строя расходомер, и т.д.). Иногда ставый целиком новый теплосчетчик. Подскажите, какие документы они должны предъявить в ТС? Я так думаю, что: 1. паспорт на новый элемент или теплосчетчик 2. свидетельство о поверке 3. подтверждение соответствия техн.хар-к старого и нового элементов (диаметры, погрешности, диапазоны, вес импульса, метод измерения). Что скажете? Кстати, если производится замена элемента теплосчетчика, то нужно вносить изменения в паспорт теплосчетчика? Как правильно вносятся изменения ("произведена замена....." за подписью потребителя?)? | | |
Гринев Александр
Новичок
Откуда: TSC!|MO Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 ноября 2011 9:57
Давайте разберемся, что есть что! 1. Замена термопреобразователей: 1.1 на такой же при наличии паспорта узла. 1.2 на такой же при отсутствии паспорта узла.
1.1 вносятся в изменения в паспорт узла, т.е. для этого необходима поверка всего узла. 1.2 если узел без паспорта, то просто проводится уведомление (ведь будет пломбировка и все дела) о замене, на такой же преобразователь, в соответствии с проектом.
2. замена расходомера: 2.1 на такой же при наличии паспорта узла 2.2 на такой же при отсутствии паспорта узла.
1.1 вносятся в изменения в паспорт узла, т.е. для этого необходима поверка всего узла. 1.2 если узел без паспорта, то просто проводится уведомление (ведь будет пломбировка и все дела) о замене, на аналогичный преобразователь, в соответствии с проектом. !НО! Лучше поверить оба расходомера, т.к. старый может уже начать гулять (особенно механика), (а раз уж начали поверять то тут однозначно лучше поверить весь узел дабы потом не гемороиться, но тут как говориться на вкус и цвет все фломастеры разные).
3. Замена на аналог. Лучше этого не делать, т.к. аналог, аналогом, но: 1 Внесение в проект, то тут вообще беда будет, особенно если вы простой потребитель, а в ТСО дубы, а я как представитель ТСО такого дурака включу - закачаетесь; 2 Если паспорт есть, тут беда пуще прежней, если придется в паспорте указывать два разномастных прибора. Тут вообще плюнуть растереть и забыть. Т.к. одни и те же приборы в разные годы могут допускать работу с другими, а в другие с этими работать, а с теми не работать - на бумаге, а реальность никого не интересует. У самого был случай, когда Днепровский ультразвук с Динфовский вычислителем работал на момент проектирования, а на момент глюков уже не работал (не был в списке совместимых).
--- TSC!Russia
The cruncher's way is long as a Jedi's one.
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 ноября 2011 14:02
Гринев Александр написал: [q] для этого необходима поверка всего узла.[/q]
Что такое "поверка узла" и по какой методике она выполняется? | | |
Светлая
Участник
Всего сообщений: 56 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 ноября 2011 14:47
Очевидно, под "поверкой узла" подразумевалась поверка теплосчетчика.
Александр, то есть получается, что Потребителю "выгоднее" не иметь паспорт узла (здесь тоже имеется ввиду прибор учета?), ибо его наличие обязывает проводить поверку теплосчетчика при замене одного его элемента, а отсутствие паспорта - простого уведомления в ТС достаточно. Нелогично, по-моему.
| | |
Светлая
Участник
Всего сообщений: 56 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 ноября 2011 14:49
и еще вопрос свой повторю - кто имеет право вносить изменения в паспорт не теплосчетчик? | | |
Рвачев Роман
Почетный участник
Всего сообщений: 144 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 ноября 2011 18:40
в паспорте изменения может внести любая организация(имеющая на это право), вы только попросите того кто изъявил желание и сразу узнаете по волеизъявлению того кого попросите....., как правило это либо госстандарт, либо организация имеющая лицензию на выполнение этих работ...... либо это завод изготовитель, либо как минимум представитель завода изготовителя имеющий право в виде документа на право проведения данных работ, других вариантов думаю нет, так как документ в вашем случае лучшая защита от эсо | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 ноября 2011 19:00
Рвачев Роман написал: [q] в паспорте изменения может внести любая организация(имеющая на это право), вы только попросите того кто изъявил желание и сразу узнаете по волеизъявлению того кого попросите....[/q]
Сильно сказано! Надо будет заучить наизусть. | | |
Дмитрий Репин
Почетный участник
революции 1917 года
Откуда: Сургут ХМАО-Югра Всего сообщений: 128 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2011 3:14
--- Не бывает безвыходных ситуаций, бывают бездарные люди.(с)
| | |
Светлая
Участник
Всего сообщений: 56 СсылкаДата регистрации на форуме: 11 нояб. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2011 7:53 Сообщение отредактировано: 10 ноября 2011 7:54
Рвачев Роман написал: [q] так как документ в вашем случае лучшая защита от эсо [/q]
только я и есть из ЭСО | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2011 8:32
Мне кажется, что при замене теплосчетчика или элемента теплосчетчика нужно руководствоваться следующими соображениями.
Теплосчетчик - это средство измерений, следовательно, имеет определенные метрологические характеристики, которые могут быть определены/подтверждены в результате метрологической поверки и "сохранение" которых "в подвале" обеспечивается тем, что теплосчетчик скомплектован и смонтирован в соответствии с требованиями производителя, изложенными в руководстве по эксплуатации или других подобных документах.
Теплосчетчики, как известно, можно разделить на единые и комбинированные. Первые сертифицированы, поставляются и (в большинстве случаев) поверяются "целиком". Поэтому очевидно, что при замене любого из элементов (датчик, вычислитель) такого теплосчетчика он должен быть поверен заново, ЕСЛИ документацией (руководство по эксплуатации и-или ремонту, методика поверки) не предусмотрено иное.
Комбинированный теплосчетчик собран из элементов, каждый из которых сертифицирован "самостоятельно", имеет собственную методику поверки, и изготовлены эти элементы могут быть разными производителями. Методика поверки такого теплосчетчика в целом, как правило, поэлементная, т.е. каждое из входящих в комплект СИ поверяется по своей методике отдельно от остальных. Соответствие же метрологических характеристик всего теплосчетчика заявленным обеспечивается обычно расчетами, основанными на знании МХ всех элементов, а также ограничением списка взаимозаменяемых элементов.
Таким образом, при замене одного из элементов комбинированного теплосчетчика обязательно, чтобы заменен он был на абсолютно аналогичный элемент, т.е. СИ той же марки, модели, модификации, исполнения и т.п. Проводить поверку всего (остального) комплекта при этом не требуется, ЕСЛИ иное не предусмотрено документацией на теплосчетчик.
Если же теплосчетчик или один из его элементов меняется на СИ другого типа (марки, модели, модификации, исполнения), то здесь, очевидно, нужно разрабатывать и согласовывать новый проект узла учета.
Что касается паспортов, то, строго говоря, паспорт - это документ необязательный, и нужен он в основном "для справки". Поэтому делать отметки в паспорте (хоть теплосчетчика, хоть любого из СИ, входящих в комплект теплосчетчика) может кто угодно, когда угодно и по какой угодно причине. Стоит только помнить, что многие производители и сервисные центры требуют предоставлять паспорт(а) при сдаче приборов в ремонт и-или поверку и негативно относятся к тому, что в паспортах хозяйничает кто-то, кроме них. Поэтому если ремонт или замена СИ выполняется без помощи "официалов", узнайте заранее, чем это вам грозит в плане потери гарантии, дальнейших поверок и т.п.
| | |
|