Расчет потребленной ТЭ согласно МДС 41-4.200

Как расчитать температурный коэффициент?

<<Назад  Вперед>>Печать
 
Надежда
Новичок


Всего сообщений: 9
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 дек. 2011


Комментарий модератора:
Заметаем следы?

d_ivan
Участник


Откуда: астрахань
Всего сообщений: 100
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 апр. 2009
формула такова: Qмес=Qчас*24*n*((tвн-tнар)/(tвн-tхол.пят.)), где
Qчас - максимальная часовая нагрузка, вам она известна
n - количество дней в месяце
tвн - расчетная температура внутри помещения, указывается в условиях или расчете договора
tнар - температура наружного воздуха для расчетного месяца, берется среднемесячное значение по данным гидрометеоцентра, можете запросить в энергоснабжающей организации
tхол.пят - температура холодной пятидневки для вашего региона, указывается в справочной литературе и используется в проектах, можете также в ЭСО узнать, например у нас - -23град, соответственно знаменатель станет (tвн+23)

у нас в договорах указанны примерные объемы теплопотребления помесячно на среднемесячные температуры, следовательно - если месяц оказался холоднее, то и Гкал будет в счете больше. так что расчеты ЭСО проверить не трудно.

---
всем кто не доволен качеством управления нашей великой державой и перспективой разорения и раздробления страны - сюда: www.kpe.ru, www.pravdu.ru