Разница температур менее 3-х градусовБольшой расход теплоносителя, разница температур на подаче и обратке меньше 3-х градусов
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 14:08 Заголовок сообщения: Разница температур менее 3-х градусов
Подскажите пожалуйста, какие можно предъявить претензии теплоснабжающей организации, если в течении расчетного периода разница температур подачи/обратки очень редко была больше 3-х градусов, подача от 37 до 47. Тепловычислитель Multical III, диапазон измерения разницы температур 3...150 градусов. Расход теплоносителя 15...16 м3 в час. Отапливаемая площадь 2006 кв. м (кирп. 5-ти этажка, 5-ть подъездов), температура в пределах нормативов или выше . Гигакалории теплосчетчик считает с удовольствием, за ноябрь уже больше, чем по тарифу - при среднемесячной температуре +1,8 град. Возможно ли аргументировано перейти на оплату по тарифу ? Какая выгода теплосети гонять по трубам большие объемы теплой воды ? Спасибо. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 14:27
Что-то мне сдается, что не к теплосети претензии могут быть предъявлены, а она может предъявить претензии к тепловой системе дома. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 14:34
Действительно. Теплосеть дает теплоноситель, объект тепло этого теплоносителя не использует, возвращает все назад. Нужно настраивать домовую систему. | | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 14:53
Ну тогда немного по другому, можно ли руководствоваться показаниями теплосчетчика, если измеряемая величина (разница температур)находится вне пределов измерения ? Независимо от того или не настроена система, или завышено давление теплоносителя. | | |
Гном
Долгожитель форума
Откуда: г. Уфа Всего сообщений: 425 СсылкаДата регистрации на форуме: 31 окт. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 14:55
за возврат завышенной обратки теплосети обычно штрафуют... а что они вам говорят на такую распечатку..? | | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 15:29 Сообщение отредактировано: 22 ноября 2011 15:32
А разве котельная не может подавать теплоноситель под большим давлением ? Домовая система спроектирована ведь под какое то расчетное давление. В части квартир в доме установлено индивидуальное отопление, но по заверениям руководства теплосети в проектной документации были предусмотрены дросельные устройства и гидравлическое сопротивление не должно бы вроде поменяться. А теплосеть довольна, оплата то больше чем по тарифу (последние три года). | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 15:36
Serg_Sl написал: [q] Ну тогда немного по другому, можно ли руководствоваться показаниями теплосчетчика, если измеряемая величина (разница температур)находится вне пределов измерения ?[/q]
Нет, нельзя. Вне пределов диапазона погрешность не нормирована, следовательно, теплосчетчик в этой ситуации не является средством измерений, следовательно, его нельзя применять для коммерческого учета. Serg_Sl написал: [q] А разве котельная не может подавать теплоноситель под большим давлением ?[/q]
Мы ведь не знаем, под каким давлением она подает Вам теплоноситель сейчас. Может там и так все на пределе. | | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 15:49
Я имел ввиду, что сейчас котельная может поддерживать давление теплоносителя выше расчетного, исходя из того, что расход теплоносителя явно зывышен, а гидравлическое сопротивление домовой сети не менялось. | | |
Гном
Долгожитель форума
Откуда: г. Уфа Всего сообщений: 425 СсылкаДата регистрации на форуме: 31 окт. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 18:05
вы хотите гидравлику дома регулировать в котельной..??.. такого быть не должно... ( ударение на второе о )..))... | | |
Serg_Sl
Новичок
Всего сообщений: 16 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 20:48
А чем тогда можно объяснить повышение расхода теплоносителя, если не регулировкой в котельной ? Старые пятиэтажки на этой же теплотрассе, с зашлакованой системой, которые раньше были зимой с 14...15 градусами, теперь имеют нормативную температуру. То, что надо заставлять регулировать гидравлику дома (очевидно ЖЭК - т.к. договор на теплоснабжение с ним) - это теперь понятно. | | |
|