Разница температур менее 3-х градусов 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Разница температур менее 3-х градусов
RSS

Разница температур менее 3-х градусов

Большой расход теплоносителя, разница температур на подаче и обратке меньше 3-х градусов

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
 
Serg_Sl
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 нояб. 2011
Подскажите пожалуйста, какие можно предъявить претензии теплоснабжающей организации, если в течении расчетного периода разница температур подачи/обратки очень редко была больше 3-х градусов, подача от 37 до 47. Тепловычислитель Multical III, диапазон измерения разницы температур 3...150 градусов. Расход теплоносителя 15...16 м3 в час. Отапливаемая площадь 2006 кв. м (кирп. 5-ти этажка, 5-ть подъездов), температура в пределах нормативов или выше . Гигакалории теплосчетчик считает с удовольствием, за ноябрь уже больше, чем по тарифу - при среднемесячной температуре +1,8 град. Возможно ли аргументировано перейти на оплату по тарифу ? Какая выгода теплосети гонять по трубам большие объемы теплой воды ?
Спасибо.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Что-то мне сдается, что не к теплосети претензии могут быть предъявлены, а она может предъявить претензии к тепловой системе дома.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Действительно. Теплосеть дает теплоноситель, объект тепло этого теплоносителя не использует, возвращает все назад. Нужно настраивать домовую систему.
Serg_Sl
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 нояб. 2011
Ну тогда немного по другому, можно ли руководствоваться показаниями теплосчетчика, если измеряемая величина (разница температур)находится вне пределов измерения ? Независимо от того или не настроена система, или завышено давление теплоносителя.
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
за возврат завышенной обратки теплосети обычно штрафуют... а что они вам говорят на такую распечатку..?
Serg_Sl
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 нояб. 2011
А разве котельная не может подавать теплоноситель под большим давлением ? Домовая система спроектирована ведь под какое то расчетное давление. В части квартир в доме установлено индивидуальное отопление, но по заверениям руководства теплосети в проектной документации были предусмотрены дросельные устройства и гидравлическое сопротивление не должно бы вроде поменяться. А теплосеть довольна, оплата то больше чем по тарифу (последние три года).
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Serg_Sl написал:
[q]
Ну тогда немного по другому, можно ли руководствоваться показаниями теплосчетчика, если измеряемая величина (разница температур)находится вне пределов измерения ?
[/q]


Нет, нельзя. Вне пределов диапазона погрешность не нормирована, следовательно, теплосчетчик в этой ситуации не является средством измерений, следовательно, его нельзя применять для коммерческого учета.


Serg_Sl написал:
[q]
А разве котельная не может подавать теплоноситель под большим давлением ?
[/q]


Мы ведь не знаем, под каким давлением она подает Вам теплоноситель сейчас. Может там и так все на пределе.
Serg_Sl
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 нояб. 2011
Я имел ввиду, что сейчас котельная может поддерживать давление теплоносителя выше расчетного, исходя из того, что расход теплоносителя явно зывышен, а гидравлическое сопротивление домовой сети не менялось.
Гном
Долгожитель форума

Гном
Откуда: г. Уфа
Всего сообщений: 425
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
31 окт. 2009
вы хотите гидравлику дома регулировать в котельной..??.. такого быть не должно... ( ударение на второе о )..))...
Serg_Sl
Новичок


Всего сообщений: 16
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 нояб. 2011
А чем тогда можно объяснить повышение расхода теплоносителя, если не регулировкой в котельной ? Старые пятиэтажки на этой же теплотрассе, с зашлакованой системой, которые раньше были зимой с 14...15 градусами, теперь имеют нормативную температуру. То, что надо заставлять регулировать гидравлику дома (очевидно ЖЭК - т.к. договор на теплоснабжение с ним) - это теперь понятно.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Разница температур менее 3-х градусов
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0439. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0269


     