Суть дела в том, что тсж установила УУТЭ, проектировщик решил установить расходомер, ДУ которого 32 мм В тех. условиях давали температурный режим 75/55, ввод теплотрассы ДУ 80,давление 5 атм Теперь к нам поступают жалобы со стороны жителей и тсж на то, что в доме холодно (я представитель управляющей компании и котельной (в одном лице)) до установки уутэ работали 4 года, никогда жалоб не было
как доказать что проблемы из-за их счетчика?
И еще требуют температурный режим теплоносителя, в зависимости от t наружного воздуха (кто его устанавливает? или где нормируется? ) Регион Пермский край
ТСЖ настаивает, что у нас проблемы с теплоносителем, о том, что это из-за установки УУТЭ даже слышать не хочет... чем мотивировать ответит?
Если не туда написал, перенесите пожалуйста, спасибо | | |
voxy
Новичок
Всего сообщений: 3 СсылкаДата регистрации на форуме: 10 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2011 9:23
Забыл сказать, дома 60 квартирные,панельные 5-этажки Сейчас при tнар воздуха -5 подаем 60гр. на вводе в дома, обратка около 40-45 гр. масса теплоносителя около 10 тонн в час | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2011 11:23
Моё видение проблемы. 1. График теплоносителя должен быть таким, чтобы обеспечить требуемый температурный режим у потребителя при соблюдении им требований к системе отопления его здания. Он расчитывается на котельной по данным о потребителях. Потребители для этого должны представить необходимые данные о расчётных величинах теплопотребления. 2. Все спорные вопросы о качестве поставляемого теплоносителя должны быть отражены в договоре на поставку теплоснабжения. Это - график температуры теплоносителя, который должен соблюдаться поставщиком, давление в подающем трубопроводе, перепад давлений между подачей и обраткой. График температуры обратки, который должен соблюдать потребитель, расход теплоносителя который должен обеспечить у себя потребитель. При этом следует учесть что на расход влияет перепад давлений, который может зависить как от потребителя, так и от поставщика. На расход также влияет гидравлическое сопротивление системы отопления потребителя. 3. При проектировании узлов учёта ТСО должна была выдать тех.условия в которых прописать те параметры, которые должны быть обеспечены при проектировании. Можно указать и максимально возможные потери давления в системе вызванные узлом учёта.
Только после этого на мой взгляд можно разобраться кто виноват в том, что дом мёрзнет. Дом может мёрзнуть из-за того, что недостаточная температура теплоносителя. Дом может мёрзнуть из-за того, что недостаточный расход теплоносителя. Расход теплоносителя может быть недостаточным из-за узла учёта, который создал доп.сопротивления в системе, а может быть из-за того, что в тепловой сети стал низким перепад давлений.
Сначала надо просчитать соответствие расхода в доме расчётному значению расхода для данного дома. Если он занижен разбираться кто виноват в этом (кто не соблюдает параметры которые влияют на расход). Если расход соответствует, значит либо дом продырявился, либо установленный график теплоснабжения не соответствует тому, что должен быть и его необходимо менять. | | |
Гном
Долгожитель форума
Откуда: г. Уфа Всего сообщений: 425 СсылкаДата регистрации на форуме: 31 окт. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 10 ноября 2011 16:16 Сообщение отредактировано: 27 ноября 2011 8:46
в проекте делается гидравлический расчет... а на вскидку если перепад давлений нормальный то трубу делим пополам т. е. прибор Ду40... если чуть похуже то на размер больше... но это так для прикидки а вообще расчет.... | | |
ЕГК
Новичок
Всего сообщений: 10 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 ноября 2011 13:58
Если измерительный участок и запорная арматура Ду50, то при потоке10т потери располагаемого напора порядка 0,6-1м на каждом измерительном участке, а соответственно до 0,2 атм при нормативе (принят в Москве) 0,3м. Падение располагаемого напора могло привести к тому, что отдельные стояки перестали прогреваться. Для нормальных потерь давления нужен прибор Ду50. | | |
ЕГК
Новичок
Всего сообщений: 10 СсылкаДата регистрации на форуме: 16 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 18 ноября 2011 14:12
voxy написал: [q] В тех. условиях давали температурный режим 75/55, ввод теплотрассы ДУ 80,давление 5 атмТеперь к нам поступают жалобы со стороны жителей и тсж на то, что в доме холодно (я представитель управляющей компании и котельной (в одном лице))до установки уутэ работали 4 года, Если не туда написал, перенесите пожалуйста, спасибо [/q]
В техусловиях указывается величина допустимых потерь на измерительных участках и требование к наличию гидравлического расчёта. Вы согласовали некачественный проект и техусловия не полные. Жители в этой ситуации правы. Замените расходомер и восстановятся режимы. | | |
dasuv
Долгожитель форума
Откуда: Удмуртия, г. Сарапул Всего сообщений: 616 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 авг. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 22 ноября 2011 7:03
скорее всего проблема может быть в разбалансировке квартальных сетей расчитайте балансировочные клапана на все дома от котельной, установите их, и будет вам счастье - с такими проблемами мы уже сталкивались - после установки баларексов вместо кранов на вводе - квартал и дом на который установлен узел учета пошли нормально - но сперва проверьте - сколько по проекту расход теплоносителя часовой и сколько по факту - по счетчику
--- Я не волшебник, я только учусь...
| | |
Svetlana
Новичок
Всего сообщений: 1 СсылкаДата регистрации на форуме: 25 нояб. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 25 ноября 2011 15:06 Заголовок сообщения: Новая формула
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться вот в коком вопросе. Я занимаюсь снятием ежедневных показаний тепловычислителя ВТК 7-02. До поверки счетчика у нас была нулевая формула расчета (по сведениям ТЭК) После поверки нам в тепловычислитель ввели новую формулу ( за № 1 опять же по словам ТЭК) определения расхода тепла. Теперь у нас даже при прикрученной "обратке" расход тепла не уменьшается. Раньше такого не было. При уменьшении объема прохождения кубов в час уменьшалась и Q т.е кол-во Г/кал за сутки при аналогичной температуре воздуха и на подаче, обратке. с теми же объемами прохождения м3 в час. Могли ли наши теплосети ввести "выгодную" для них формулу расчета в вычислитель? И как это проверить.Иначе получается мы мерзнем, а тепло не экономиться. Заранее благодарна Вам за ответ! К сведению - у нас в доме закрытая система отопления, двухтрубная. преобразователи ПРЭМ,тепловычислитель ВТК-7 модель 02.
| | |
|