Узел учета на электрокотельной

Работа узла учета при малых и отрицательных разницах температур.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Хотелось бы узнать мнение о узле коммерческого учета на таком объекте:
Электрокотельная отапливает небольшой поселок. Расход теплоносителя примерно 250 т/ч.
Среднечасовая разница температур теплоносителя между подачей и обраткой примерно 0,6-0,8 градусов. В связи с тем что котлы работают в режиме "включен-выключен" нередко кратковременно температура обратки больше температуры подачи.
Понятно, что необходимо менять циркуляционные насосы и производить балансировку сетей и зданий, но пока есть что есть.
Стоят расходомеры, преобразователи температуры и давления в подающем, обратном трубопроводах и трубопроводе подпитки. Все заведено в СПТ961.2. Можно ли признать такой узел учета коммерческим на источнике тепла?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Александр Двоеглазов написал:
[q]
Можно ли признать такой узел учета коммерческим на источнике тепла?
[/q]

Если
Александр Двоеглазов написал:
[q]
Среднечасовая разница температур теплоносителя между подачей и обраткой примерно 0,6-0,8 градусов
[/q]


Это шутка?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Да уж... Допускаемое отклонение сопротивления от НСХ для ТСП класса А равно +-(0,15 + 0,002|t|). И как измерить разницу температур в 0,6С? Практически получается, пока работают котлы и цирк.насосы, отбор тепла много меньше, подачи. Можно считать, что теплосъема нет. Затем котлы выключаются, теплоноситель охлаждается, можно попробовать посчитать тепло. Только считать надо не формально, подставляя в формулку:
Q = М(h1-h2)
часовые значения расхода массы, а подсчитать всю массу теплоносителя, находящююся в системе и через неё и считать количество тепла. Только это уже совсем не по "Правилам..."
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
kva написал
[q]
Это шутка?
[/q]


Это не шутка это данные с часовых архивов.
Среднесуточная разница температур 0,9-1,3 градуса
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Может проще воткнуть в обратку диафрагму, или регулировочный кран, да уменьшить расход с 200-т до 20-ти тн/ч?
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
На котельной необходимо менять насосы. Сейчас стоят насосы производительностью 360 м3/ч (напор не помню) Эти насосы стоят со времен СССР. Сейчас от поселка осталось пять пятиэтажек, школа, детский сад и еще по мелочи, остальные дома стоят пустые и не отапливаются. Если поставить диафрагму насосы будут прессовать. Сейчас на подаче 6,5 кг/см2, а на обратке 3,2 кг/см2.
Но вопрос в том, что сейчас необходимо использовать существующий узел учета. Формально узел выполнен по проекту согласованному со всеми заинтересованными сторонами, допущен Ростехнадзором, но можно ли доверять его показаниям при такой разнице температур.
Рвачев Роман
Почетный участник

Рвачев Роман
Всего сообщений: 144
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
4 мар. 2008
уменьшите производительность насоса....., возможные решения заменить электродвигатель на менее мощный, либо расточить рабочее колесо самого насоса( но тут считать надо)
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Александр Двоеглазов написал:
[q]
но можно ли доверять его показаниям при такой разнице температур
[/q]
?
Ответ: нельзя. :cool:
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Роман Рвачев написал:
[q]
уменьшите производительность насоса....., возможные решения заменить электродвигатель на менее мощный, либо расточить рабочее колесо самого насоса( но тут считать надо)
[/q]


С существующим насосом делать что-нибудь бесполезно, его место в музее. Уже подобран насос с внешним частотным приводом, но реконструкция в лучшем случае летом. А у нас если в августе снег не растает, то лето коротким будет. :tongue:

Каханков Андрей написал;
[q]
Ответ: нельзя.
[/q]


Но вычислитель ведет расчет тепловой энергии по формуле 2.1 ПУТЭиТ, где разность температур в явном виде не присутствует.
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Александр Двоеглазов писал:
[q]
Но вычислитель ведет расчет тепловой энергии по формуле 2.1 ПУТЭиТ, где разность температур в явном виде не присутствует.
[/q]

И что? Система открытая, закрытая? Ежели закрытая, так и в неявном виде получите величину около нуля. Если система открытая и значительно, то измеренное количество теплоты, будет фактически то, которое передалось с горячей водой, и тепло отданное системой отопления не увидите.