Установка датчиков давления УУТЭ
trufanov1973
Новичок
Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 янв. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 января 2012 9:04
Как устанавливаются датчики давления в узлах систем теплоснабжения с температурой теплоносителя до 150град. С (допуски, размеры, принципиальные схемы, ссылки на тех. документы). Возможно ли установка их в те же врезки, что и монометры технические через тройник, а также применение металлопластиковых труб вместо сифонной трубки? | | |
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Откуда: Киев Всего сообщений: 1073 СсылкаДата регистрации на форуме: 6 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 января 2012 17:13
Принципиальные схемы? Какие? Зачем? ДД устанавливаются на вводе т/сети перед или после вводной запорной арматуры. В сифонные трубки манометров - да. Только трехходовой кран (с воздушником) установите. Про металопластиковые трубы с Т до 150 лучше вообще забыть. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 16 января 2012 18:10
Обычно о том, как устанавливаются датчики, написано в руководствах по их эксплуатации. | | |
trufanov1973
Новичок
Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 янв. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 января 2012 14:26
Как раз и началось всё с руководства по эксплуатации датчика давления ИД. Ознакамливаясь с ним и с паспортом на изделие, нашёл противоречия и ответы производителей заставили меня сомневаться. Приходится задавать "дикие" вопросы. Зато, благодаря этому я нашёл, Дмитрий, ваш сай и форум. В правилах проектирования тепловых пунктов и в инструкции эксплуатации тепловых сетей эта тема затронута вскользь. Поэтому, поймите правильно, и пришёл к гуру с надеждой, что ответят, так уж ответят, у любого представителя тепловых сетей вопросов не возникнет. А то они любят согласовать проект, а потом "это не так, это не то". Всем спасибо. P.S. Саша, не понял где в схеме воздушник, схему прикрепил, спасибо. | | |
trufanov1973
Новичок
Всего сообщений: 8 СсылкаДата регистрации на форуме: 13 янв. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 января 2012 14:32
| | |
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума
Откуда: Мурманск Всего сообщений: 409 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 января 2012 16:49 Сообщение отредактировано: 17 января 2012 16:51
Посмотрите страницу 61 каталога ЗАО "Росма". Там примеры установки манометров и в каталоге есть все составляющие, включая если необходимо демпферное устройство с регулировочной иглой (хорошо помогает при гидроударах). Ставили датчики давления по такой схеме на пар с температурой до 250 град. и давлении до 13 кг/см2, при переключении трубопроводов очень часто бывают сильные гидроудары, но петлевые трубки и демпферные устройства с регулировочной иглой помагают спасти преобразователи давления. http://rosma.spb.ru/content/files/rosma-katalog-2011-web.pdf | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 17 января 2012 16:59 Сообщение отредактировано: 17 января 2012 17:08
trufanov1973 написал: [q] не понял где в схеме воздушник, схему прикрепил, спасибо.[/q]
Возможно, что на схеме указан трёхходовой кран типа 11б18бк, через который можно выпустить воздух.... trufanov1973 написал: [q] Как устанавливаются датчики давления в узлах систем теплоснабжения с температурой теплоносителя до 150град. С (допуски, размеры, принципиальные схемы, ссылки на тех. документы). Возможно ли установка их в те же врезки, что и монометры технические через тройник, а также применение металлопластиковых труб вместо сифонной трубки?[/q]
На сколько я помню, для подключения датчиков давления применяются стандартные отборные устройства, которые отличаются по давлению и температуре рабочей среды. Тип отборной трубки (прямая или кольцом, или другое демпферирующее устройство) зависит от необходимости защиты датчика давления от возможных гидроударов в измеряемом трубопроводе (от резких скачков давления). Металлопластиковые трубы предназначены для работы при температуре до 95 град. максимум. При необходимости удаления датчика давления от трубопровода применяются импульсные трубки. В одном из проектов нашёл такие обозначения отборных устройств: Отборное устройство Ру-1,6 МПа; Т-225°С; (11б18бк). ст.20 ; обозначение - 01,6-225-ст.20-МП и Отборное устройство Ру-1,6 МПа; Т-70°С; (11б18бк). ст.20; обозначение - 01,6-70-ст.20-МП; Про эти устройства подробнее можно заглянуть например сюда: http://www.npo-manometr.ru/pages/77.html | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0504. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0297
|