Установка датчиков давления УУТЭ 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Установка датчиков давления УУТЭ
RSS

Установка датчиков давления УУТЭ

<<Назад  Вперед>>Печать
 
trufanov1973
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 янв. 2012
Как устанавливаются датчики давления в узлах систем теплоснабжения с температурой теплоносителя до 150град. С (допуски, размеры, принципиальные схемы, ссылки на тех. документы). Возможно ли установка их в те же врезки, что и монометры технические через тройник, а также применение металлопластиковых труб вместо сифонной трубки?
Александр Сафонов
Долгожитель форума
Главный инженер
Александр Сафонов
Откуда: Киев
Всего сообщений: 1073
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Принципиальные схемы? Какие? Зачем?
ДД устанавливаются на вводе т/сети перед или после вводной запорной арматуры.
В сифонные трубки манометров - да. Только трехходовой кран (с воздушником) установите.
Про металопластиковые трубы с Т до 150 лучше вообще забыть.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Обычно о том, как устанавливаются датчики, написано в руководствах по их эксплуатации.
trufanov1973
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 янв. 2012
Как раз и началось всё с руководства по эксплуатации датчика давления ИД. Ознакамливаясь с ним и с паспортом на изделие, нашёл противоречия и ответы производителей заставили меня сомневаться. Приходится задавать "дикие" вопросы. Зато, благодаря этому я нашёл, Дмитрий, ваш сай и форум. В правилах проектирования тепловых пунктов и в инструкции эксплуатации тепловых сетей эта тема затронута вскользь. Поэтому, поймите правильно, и пришёл к гуру с надеждой, что ответят, так уж ответят, у любого представителя тепловых сетей вопросов не возникнет. А то они любят согласовать проект, а потом "это не так, это не то". Всем спасибо.
P.S. Саша, не понял где в схеме воздушник, схему прикрепил, спасибо.
trufanov1973
Новичок


Всего сообщений: 8
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
13 янв. 2012
Не прикрепил, файл слишком много весит. Выложил на народ.ру, вот ссылка - http://narod.ru/disk/379727940...2.rar.html
Александр Двоеглазов
Долгожитель форума


Откуда: Мурманск
Всего сообщений: 409
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 янв. 2010
Посмотрите страницу 61 каталога ЗАО "Росма". Там примеры установки манометров и в каталоге есть все составляющие, включая если необходимо демпферное устройство с регулировочной иглой (хорошо помогает при гидроударах). Ставили датчики давления по такой схеме на пар с температурой до 250 град. и давлении до 13 кг/см2, при переключении трубопроводов очень часто бывают сильные гидроудары, но петлевые трубки и демпферные устройства с регулировочной иглой помагают спасти преобразователи давления.

http://rosma.spb.ru/content/files/rosma-katalog-2011-web.pdf
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

trufanov1973 написал:
[q]
не понял где в схеме воздушник, схему прикрепил, спасибо.
[/q]

Возможно, что на схеме указан трёхходовой кран типа 11б18бк, через который можно выпустить воздух....

trufanov1973 написал:
[q]
Как устанавливаются датчики давления в узлах систем теплоснабжения с температурой теплоносителя до 150град. С (допуски, размеры, принципиальные схемы, ссылки на тех. документы). Возможно ли установка их в те же врезки, что и монометры технические через тройник, а также применение металлопластиковых труб вместо сифонной трубки?
[/q]

На сколько я помню, для подключения датчиков давления применяются стандартные отборные устройства, которые отличаются по давлению и температуре рабочей среды. Тип отборной трубки (прямая или кольцом, или другое демпферирующее устройство) зависит от необходимости защиты датчика давления от возможных гидроударов в измеряемом трубопроводе (от резких скачков давления).
Металлопластиковые трубы предназначены для работы при температуре до 95 град. максимум. При необходимости удаления датчика давления от трубопровода применяются импульсные трубки.

В одном из проектов нашёл такие обозначения отборных устройств: Отборное устройство Ру-1,6 МПа; Т-225°С; (11б18бк). ст.20 ; обозначение - 01,6-225-ст.20-МП и Отборное устройство Ру-1,6 МПа; Т-70°С; (11б18бк). ст.20; обозначение - 01,6-70-ст.20-МП;
Про эти устройства подробнее можно заглянуть например сюда: http://www.npo-manometr.ru/pages/77.html