Интересные показания 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Интересные показания
RSS

Интересные показания

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
Добрый вечер, уважаемые участники форума!!!

Прилетел 29.02 с Москвы домой и на следующий день поехал проверять свои уутэ и на одном увидел следующую картину. Многоэтажный жилой дом (независимая схема) УУТЭ (Эльф 01 + прэм ду100) в доме циркулирует 104т/ч. 1.03 подхожу к вычислителю и он мне показывает 17т/ч, проверил все настройки все внорме, отключил на минуту питание к ПРЭМу и тут же Эльф стал показывать 104т/ч постоял подождал часик расход не меняется, уехал. На следующий день решил перепроверить еще раз, опять та же самая картина ... Цшкой измерил питание на батарейке в Эльфе все в норме 3.6в ... проверил блок питания к ПРЭМу приходит 220В выходит 12В .... опять выключил тут же включил расход стал 104т/ч. Ситуация повторяется почти каждый день, в чем может быть причина данной ситуации!?

Прикрепленный файл (1.rar, 221818 байт, скачан: 288 раз)
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
...

Прикрепленный файл (2.rar, 285274 байт, скачан: 300 раз)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

R1kka написал:
[q]
в чем может быть причина данной ситуации!?
[/q]

Да.... Явление интересное... Я бы в данном случае начал проверять:
- не идёт ли через расходомер теплоноситель с воздухом?
- не проходит ли через расходомер (периодически) по трубопроводу эл. ток?
- проверил бы надёжность эл.контактов в сигнальной линии связи от ПРЭМ до ЭЛЬФ.
- а дальше заподозрил бы неисправность одного из приборов (ПРЭМ или ЭЛЬФ).


R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
kva усложню задачу =) ... с этого ИТП запитаны 2 дома. в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч. Смотрю распечатки 2 дома все идет гладко 69т/ч без каких либо калебаний циркулирует.

kva мне сказали что КИПовцы 29 числа приходили ставить модем, пробовали подключать его к Эльфу не получилось и ушли ... мог ли модем создать какую нибудь помеху!?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

R1kka написал:
[q]
в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч.
[/q]

Уточните, пожалуйста, размеры небоскрёбов :)
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
123re 1 дом - 17 этажей 8 подездов (2 мередианальные секции (однотрубная система), 2 угловые и 4 рядовые (2х трубная система отопления))

2 дом - 17 этажей 7 подездов (2 мередианалки, 2 угловые, 3 рядовые) (однотрубная система отопления)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

R1kka написал:
[q]
с этого ИТП запитаны 2 дома. в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч.
[/q]

С одной стороны задача усложняется (может что в гидравлике и разводке кроется), и упрощяется (если имеется два узла учётом рядом с одинаковыми приборами. (Можно временно поменять местами и вычислить в каком узле идёт сбой).
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
kva вчера вечером заезжал на этот объект ... зашел смотрю показания вместо 104 т/ч показывает 56т/ч. Открыл крышку вычислителя подергал проводки, пошел к ПРЭМу тоже подергал провода сигнальной линии, почистил токовыравнивающие провода ... вдобавок подул еще на все это дело =) ... выключил и опять включил питание на ПРЭМ расход опять стал 104т/ч ... сегодня еще раз заехал на объект ... 104 т/ч =) с собой не было считывателя интересно были ли какие нибудь сбои ... завтра обязательно выложу показания
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
Сбоев небыло ... в системе крутиться 104-105т/ч =)))

Прикрепленный файл (показания.rar, 162543 байт, скачан: 376 раз)
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
1. Сколько ПРЭМов на каждый Зльф? Если один (закрытая система), то проверьте источник питания, лучше замените. Если два, тго каждый ПРЭМ должен питаться от своего источника.
2. Расспросите аборигенов (вахтеров, диспетчеров, консьержей, если таковые есть) о перерывах питания на узлах. UPS или стабилизатор могут помочь. Если такая болтанка продолжается, проверяйте земли. Если после выключения-включения питания все восстанавливается, то ПРЗМ в ремонт, в сопроводительной записке укажите болячку: залипает.

Была история с обратным знаком. ПРЭМ "залип" на расходе 4-5 м.куб/ч, при реальном0,5-2 м. куб/час. Пляски с выключением-включением не помогли, сам восстановился...
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Интересные показания
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0542. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0288


     


IntB Beige Style © Fisana