Комплект термопреобразователей
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2012 11:31
Подскажите, пожалуйста, каким нормдоком или ГОСТом предписывается обязательная установка в узле учёта на подаче и обратке согласованного комплекта термопреобразователей, а не двух одиночных? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2012 11:51
Если отвечать на Ваш вопрос строго конкретно, то - НИКАКИМ.
Но это не означает, что можно везде и всюду вместо согласованных пар применять одиночные термопреобразователи. В Правилах учета сформулированы требования к точности измерений тепловой энергии ТЕПЛОСЧЕТЧИКОМ. Теплосчетчик - это совокупность вычислителя и преобразователей. И если вычислитель (данного конкретного типа) при работе с одиночными термопреобразовтелями (данного конкретного типа) обеспечивает требуемую точность - пожалуйста, смело применяйте одиночные "термометры".
Но большинство "универсальных" вычислителей, т.е. вычислителей, на основе которых строятся комбинированные теплосчетчики, рассчитаны на работу исключительно с согласованными парами термопреобразователей, и об этом сказано в описаниях их типов, РЭ, паспортах и т.п. При применении "одиночек" должной точности они не обеспечат. | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 26 марта 2012 18:32
У нас ТГК на комплект никакого внимания не обращает. Можно, например, заменить только один из термопреобразователей а другой из этого же комплекта поставить на узел ГВС, отксерив паспорт. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 27 марта 2012 5:53 Сообщение отредактировано: 27 марта 2012 5:54
123re написал: [q] У нас ТГК на комплект никакого внимания не обращает.[/q]
Так, к сожалению, не только у Вас. | | |
Костя
Новичок
Всего сообщений: 6 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 апр. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2012 14:15
Встречал в своей практике обслуживания теплосчётчиков уже "в возрасте" сплошь и рядом ошибки монтажников по монтажу термопреобразователей: где-то подача с обраткой перепутаны, где-то системы - на ГВС стоит 1, другой на Отоплении....но всё работает! | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2012 14:19
Костя написал: [q] где-то подача с обраткой перепутаны[/q]
Если термопреобразователи в подаче и обратке подключить к вычислителю наоборот, то вычислитель либо укажет на ошибку, либо покажет "отрицательное теплопотребление". Так что как у Вас работает теплосчетчик с "перепутанными" термопреобразователями - загадка. | | |
Костя
Новичок
Всего сообщений: 6 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 апр. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2012 14:26 Сообщение отредактировано: 9 апреля 2012 14:31
Теплосчётчик ТЭМ-104 работал, при очередной сдаче после ремонта обнаружился подлог) Пришлось менять местами. P.S. Я работаю в основном с теплосчётчиками Магика (КТПТР с номером хххх на подаче, ххххА на обратке), а на ТЭМ просто не обратил внимая что должно быть на подаче Г, обратке Х | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2012 14:50
Костя написал: [q] КТПТР с номером хххх на подаче, ххххА на обратке[/q]
Для КТПТР абсолютно безразлично, какой из термометров какой в трубопровод устанавливать. Мнение некоторых "специалистов" о том, что "А" в зав. номере термометра означает "Абратка" глубоко ошибочно. В предыдущем сообщении я писал не об установке термометров в трубопроводы, а про подключение их к вычислителю. | | |
Sirius
Почетный участник
Откуда: г.Е.... Всего сообщений: 111 СсылкаДата регистрации на форуме: 19 янв. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2012 18:37
Кстати вот интересно узнать мнение. Термосопративление ставят до расходомеров или после??? И где это прописанно??? (Объясню вопрос: встречал много проектов где термосопративление стоят перед расходомером ДУ установки перед расходомером конечно утитывается,но есть и проекты где стоят строго после расходомеров,ДУ так же учитывается . Кто прав??? )
| | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 9 апреля 2012 18:49 Сообщение отредактировано: 9 апреля 2012 18:49
Этот вопрос на форуме уже обсуждался.
Многие склоняются к мысли, что ставить надо после.
Лично я считаю, что хоть до, хоть после, главное - за пределами прямых участков, потребных для расходомера используемого типа. А поскольку Правила учета намекают на то, что термометры должны стоять как можно ближе к границе балансовой принадлежности, то получается, что в подаче термометр нужно ставить до расходомера, а в обратке - после.
А жестких требований по этому поводу нет. Руководствоваться нужно здравым смыслом и рекомендациями производителей тех приборов, которые вы монтируете.
| | |
|