Интересные показания 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Интересные показания
RSS

Интересные показания

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

R1kka написал:
[q]
в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч.
[/q]

Уточните, пожалуйста, размеры небоскрёбов :)
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
123re 1 дом - 17 этажей 8 подездов (2 мередианальные секции (однотрубная система), 2 угловые и 4 рядовые (2х трубная система отопления))

2 дом - 17 этажей 7 подездов (2 мередианалки, 2 угловые, 3 рядовые) (однотрубная система отопления)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

R1kka написал:
[q]
с этого ИТП запитаны 2 дома. в 1 доме крутиться 104т/ч, а во 2 доме 69т/ч.
[/q]

С одной стороны задача усложняется (может что в гидравлике и разводке кроется), и упрощяется (если имеется два узла учётом рядом с одинаковыми приборами. (Можно временно поменять местами и вычислить в каком узле идёт сбой).
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
kva вчера вечером заезжал на этот объект ... зашел смотрю показания вместо 104 т/ч показывает 56т/ч. Открыл крышку вычислителя подергал проводки, пошел к ПРЭМу тоже подергал провода сигнальной линии, почистил токовыравнивающие провода ... вдобавок подул еще на все это дело =) ... выключил и опять включил питание на ПРЭМ расход опять стал 104т/ч ... сегодня еще раз заехал на объект ... 104 т/ч =) с собой не было считывателя интересно были ли какие нибудь сбои ... завтра обязательно выложу показания
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
Сбоев небыло ... в системе крутиться 104-105т/ч =)))

Прикрепленный файл (показания.rar, 162543 байт, скачан: 375 раз)
beglets
Почетный участник

beglets
Откуда: С-Петербург
Всего сообщений: 182
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2008
1. Сколько ПРЭМов на каждый Зльф? Если один (закрытая система), то проверьте источник питания, лучше замените. Если два, тго каждый ПРЭМ должен питаться от своего источника.
2. Расспросите аборигенов (вахтеров, диспетчеров, консьержей, если таковые есть) о перерывах питания на узлах. UPS или стабилизатор могут помочь. Если такая болтанка продолжается, проверяйте земли. Если после выключения-включения питания все восстанавливается, то ПРЗМ в ремонт, в сопроводительной записке укажите болячку: залипает.

Была история с обратным знаком. ПРЭМ "залип" на расходе 4-5 м.куб/ч, при реальном0,5-2 м. куб/час. Пляски с выключением-включением не помогли, сам восстановился...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

beglets написал:
[q]
в сопроводительной записке укажите болячку: залипает.
[/q]


:eek: Это официальный термин?

R1kka, когда Эльф эксплуатируете с ПРЭМами или любыми другими расходомерами с питанием ~220В, в него лучше поставить вместо батарейки модуль контроля сетевого питания. Тогда отключения сети будут фиксироваться в архивах, и версию с пропаданием элетропитания можно будет проверять без опроса вахтеров, консьержей и др.
R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011
beglets На эльф 1 ПРЭМ (стоит на подаче) ... самое интересное что ИП выдает 12В

Дмитрий Анисимов понимаете его монтировали до меня и передали в обслуживание месяц назад (большое спасибо за совет, сейчас дождусь 18 числа сниму показания и перепрограммирую под модуль контроля сетевого питания)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

R1kka написал:
[q]
перепрограммирую под модуль контроля сетевого питания)
[/q]

А он установлен в ЭЛЬФ?

R1kka
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
12 дек. 2011

kva написал:
[q]

R1kka написал:
[q]
перепрограммирую под модуль контроля сетевого питания)
[/q]
А он установлен в ЭЛЬФ?
[/q]

Нет там просто стоит батарейка ... сам модуль у меня есть
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   Интересные показания
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0458. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0266


     