Регистрация температуры наружного воздуха.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
MONOWAR21 пишет "Здравствуйте. Хочу обсудить с участниками форума возможность,схемы,приборы необходимые для регистрации температуры наружного воздуха.Может кто этим занимался ранее, к стати этот узел регистрации должен быть "коммерческим"
У меня есть Вычислитель Ирга-2,Белгород, и термосопротивления достаточно ли этого,с метрологической точки зрения."
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
Нормально,
[q]
узел регистрации должен быть "коммерческим"
[/q]
, MONOWAR21 собирается продавать значения измеренных и зарегистрированных температур? :(
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Каханков Андрей написал:
[q]
MONOWAR21 собирается продавать значения измеренных и зарегистрированных температур?
[/q]


Возможно, MONOWAR21, наоборот, собирается за них платить?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Каханков Андрей написал:
[q]
MONOWAR21 собирается продавать значения измеренных и зарегистрированных температур?
[/q]

Такими данными торгуют метеостанции, которые ведут наблюдение за погодными условиями. Причём эти данные продаются очень дёшево.
Лев
Долгожитель форума


Всего сообщений: 582
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 мар. 2008
[q]
У меня есть Вычислитель Ирга-2,Белгород, и термосопротивления достаточно ли этого,с метрологической точки зрения
[/q]
Не вдаваясь в обсуждение проблемы продажи\покупки воздушных масс, можно сказать, что вполне достаточно, если погрешность измерения температуры термосопротивлением плюс погрешность преобразования Ирги не превышают заданную в "Правилах-95" вполне щадящую норму (не совсем уверен, что именно этим нормдоком надо в этом случае руководствоваться, может, надо ГОСТом, может чем ещё - зависит от конкретной задачи). Заранее можно сказать, что подавляющее большинство платиновых, никелевых и частично даже медных ТС годится, как и все сертифицированные тепловычислители без исключения.
Но вот сварганить самим грамотную конструкцию щелястой будки для ТС не так-то легко - там даже угол наклона реек отнюдь не произвольный. Мы дёргались на эту тему лет так десять назад (понятно, не чтобы воздух продавать\покупать), но постепенно пришли к выводу, что не надо изобретать велосипед, а стоит просто заимствовать у метеорологов чертежи их типовых будочек. Правда, вопрос этот постепенно заглох по разным причинам, но если у Вас есть знакомые в каком-нить подразделении Гидрометцентра, попросите их достать для Вас чертежи.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Лев написал:
[q]
если погрешность измерения температуры термосопротивлением плюс погрешность преобразования Ирги не превышают заданную в "Правилах-95" вполне щадящую норму (не совсем уверен, что именно этим нормдоком надо в этом случае руководствоваться, может, надо ГОСТом, может чем ещё - зависит от конкретной задачи).
[/q]


Правила-95 здесь вроде бы и в правду ни при чем...


kva написал:
[q]
достаточно ли этого,с метрологической точки зрения.
[/q]


Для измерений ВООБЩЕ - достаточно. Для измерений в каких-либо КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЯХ - ответить невозможно, если не знать эти цели.

MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
kva,спасибо что помогли,я значит здесь и пообсуждаю!

Ситуация такая: мы тепловую энергию не вырабатываем а только трансортируем и продаем населению. Когла возникают спорные вопросы касаемо температурного графика по которому работает котельная,не наша, мы говорим на улице было -20градусов зачем вы нам дали температуру на -26, мы ее все равно не продадим и понеслась ..... по кочкам. Вот для чего мне это надо, ближайшая метеостанция в 30 километрах, а разница температур у нас в только городе доходит до 5 градусов!
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012
Кстати забыл сказать у нас расчеты с котельной по узлу учета,вот они и давят порой, Гиги нагоняют а Гиги денюшек стоят.
MONOWAR21
Почетный участник


Откуда: Калужская обл.
Всего сообщений: 163
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
16 июля 2012

Лев написал:
[q]
Но вот сварганить самим грамотную конструкцию щелястой будки для ТС не так-то легко - там даже угол наклона реек отнюдь не произвольный. Мы дёргались на эту тему лет так десять назад (понятно, не чтобы воздух продавать\покупать), но постепенно пришли к выводу, что не надо изобретать велосипед, а стоит просто заимствовать у метеорологов чертежи их типовых будочек. Правда, вопрос этот постепенно заглох по разным причинам, но если у Вас есть знакомые в каком-нить подразделении Гидрометцентра, попросите их достать для Вас чертежи.
[/q]



Вот,хорошо, что за щелистая будка и на кой она там нужна, можно например просто поставить термосопротивление в тени на высоте?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Измерять и архивировать температуру наружного воздуха "для себя" Вы можете любым подходящим по диапазону термопреобразователем, подключенным к любому работающему с таким диапазоном вычислителю, установленным на любой высоте в любой точке Вашего города. Но если Вы планируете решать вопросы с котельной через суд, то, по-моему, все равно нужны будут данные "официального термометра", "гидрометцентровского".