Замена преобразователей давления
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 октября 2012 5:52 Сообщение отредактировано: 23 октября 2012 6:01
На объекте установлен тепловодосчетчик СВТУ-10М, вариант исполнения 12. Объект с довольно приличным часовым расходом. В состав приборов входят преобразователи давления, которые в результате ремонтных работ на теплотрассе, к сожалению, вышли из строя. Поступило предложение заменить преобразователи давления на другие с аналогичными параметрами и внесенными в Госреестр РФ. Можно ли самим заменить одни ДД на другие или нужно отправлять комплект в сервисный центр? ДД предлагают заменить на преобразователи давления измерительные "Коммуналец" (КАРАТ СДВ-И-2,5-1,6-1,0 МПа -М-4-20мА-DA422-0605-3). P.S. На сайте "Семпала" есть какая-то тех. поддержка, где бы я могла задать подобные вопросы? | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 октября 2012 6:09
Марина написал: [q] Можно ли самим заменить одни ДД на другие или нужно отправлять комплект в сервисный центр?[/q]
В описании типа СИ СВТУ-10М указаны несколько моделей преобразователей давления, и сказано, что "допускается применение преобразователей избыточного давления с аналогичными параметрами и внесенных в Госреестр РФ". Значит заменить преобразователи Вы можете, но их параметры должны быть "аналогичными". Кроме того, возникнет одна "бумажная" проблема: в паспорт Вашего теплосчетчика вписаны типы и номера датчиков давления из заводского комплекта; вероятно, они же указаны в проекте узла учета и в актах сдачи-приемки. Марина написал: [q] На сайте "Семпала" есть какая-то тех. помощь, где бы я могла задать подобные вопросы? Я не смогла найти. [/q]
В разделе "Контакты" есть номера телефонов и адреса электронной почты. Там же есть форма, озаглавленная так: "С помощью этой формы Вы можете задать свой вопрос нашим специалистам". | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 23 октября 2012 6:39
Дмитрий Анисимов пишет: [q] В разделе "Контакты" есть номера телефонов и адреса электронной почты. Там же есть форма, озаглавленная так: "С помощью этой формы Вы можете задать свой вопрос нашим специалистам".
[/q]
Спасибо, Дмитрий. | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2012 11:56 Сообщение отредактировано: 29 октября 2012 11:58
Отправила запрос в "Семпал", но специалисты "Семпала" молчат. Уже неделю жду ответа. Время идет и сроки уходят. Наверное, указанная форма, с помощью которой можно обратиться к специалистам, относится только к приобретению приборов, а тех. поддержка не оказывается. К сожалению. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2012 12:05 Сообщение отредактировано: 29 октября 2012 12:12
А мой ответ на Ваш вопрос не помог? -
" В описании типа СИ СВТУ-10М указаны несколько моделей преобразователей давления, и сказано, что "допускается применение преобразователей избыточного давления с аналогичными параметрами и внесенных в Госреестр РФ". Значит заменить преобразователи Вы можете, но их параметры должны быть "аналогичными". " | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2012 12:36
Ваш ответ подтвердил мое предположение о возможности замены ДД, но для принятия решения необходимы рекомендации производителя. Поскольку ДД входят в комплект теплосчетчика, может быть при выходе из строя ДД и замене их на другие преобразователи избыточного давления с аналогичными параметрами и внесенными в Госреестр РФ, УУТЭ нужно снимать и отправлять на завод для поверки в комплекте?. Или можно просто подключить другие ДД и допустить УУТЭ в эксплуатацию? Внести изменения в проект и согласовать - это не сложно. Если можно, то какие проблемы могут быть с согласованием? Хотелось бы увидеть рекомендации производителя по данному вопросу. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2012 14:22
Марина написал: [q] Если можно, то какие проблемы могут быть с согласованием? [/q]
Насколько я знаю, Вы, Марина Леонидовна - представитель ЭСО. В этой связи вопрос про "проблемы с согласованием" выглядит как-то... странно. Марина написал: [q] Поскольку ДД входят в комплект теплосчетчика, может быть при выходе из строя ДД и замене их на другие преобразователи избыточного давления с аналогичными параметрами и внесенными в Госреестр РФ, УУТЭ нужно снимать и отправлять на завод для поверки в комплекте?[/q]
В состав теплосчетчика входят ДД, являющиеся самостоятельными СИ - об этом сказано в описании типа СВТУ-10М. Поверка СВТУ совместно с ДД методикой поверки не предусмотрена в принципе. ДД поверяются отдельно (сами по себе, по "своим" методикам). А при поверке теплосчетчика СВТУ-10М, в состав которого входят ДД, выполняется такая операция, как контроль погрешности вычислителя при преобразовании входных сигналов от ПД (преобразователей давления) - см. п.4.3.10 МП. Поскольку МПИ Вашего СВТУ, я думаю, не истек, то эта погрешность пока что вне подозрений. И если мы берем новые поверенные ДД с характеристиками, аналогичными характеристикам старых, и подключаем их к СВТУ с поверенными каналами преобразования сигналов от ДД, то никакие дополнительные "метрологические процедуры" не нужны. Отдельно хотелось бы прокомментировать фразу про "отправку для поверки на завод". Поверять СВТУ (как и любой другой теплосчетчик) именно на "заводе" совершенно необязательно. Поверку может осуществить любая аккредитованная лаборатория, располагающая необходимым оборудованием. | | |
Марина
Почетный участник
Всего сообщений: 186 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 апр. 2009
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2012 18:11 Сообщение отредактировано: 30 октября 2012 5:12
Дмитрий Леонидович, ну что тут странного? Я же написала [q] Если можно, то какие проблемы могут быть с согласованием?[/q]
Никаких, если, конечно, можно заменить одни ДД на другие соответствующие без дополнительных проблем. А вот за то, что написано ниже - спасибо. Именно это мне и хотелось прочесть в ответе от фирмы - изготовителя данного прибора. P.S. А МП это закрытая информация, для узкого круга лиц? На сайте фирмы я ее не нашла, возможно, плохо искала. Дмитрий Леонидович, Вы не могли бы подсказать, где данная информация находится в свободном доступе? Для ознакомления. | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8269 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2012 9:17
Марина написал: [q] P.S. А МП это закрытая информация, для узкого круга лиц? На сайте фирмы я ее не нашла, возможно, плохо искала. Дмитрий Леонидович, Вы не могли бы подсказать, где данная информация находится в свободном доступе? Для ознакомления. [/q]
Не закрытая, но "узкоспециализированная" Поэтому на сайте и не выложена, но легко высылается по запросу. | | |
И Покрас
Начинающий
Всего сообщений: 29 СсылкаДата регистрации на форуме: 19 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 октября 2012 9:18 Заголовок сообщения: Ответ для Марины
Просим прощения за задержку. Наши ДД токовые от 4 до 20 ма. Предлагаемые Вам "Коммуналец" с таким же диапазоном. Поэтому ответ Дмитрия, см. выше, абсолютно справедлив: "А при поверке теплосчетчика СВТУ-10М, в состав которого входят ДД, выполняется такая операция, как контроль погрешности вычислителя при преобразовании входных сигналов от ПД (преобразователей давления) - см. п.4.3.10 МП. Поскольку МПИ Вашего СВТУ, я думаю, не истек, то эта погрешность пока что вне подозрений. И если мы берем новые поверенные ДД с характеристиками, аналогичными характеристикам старых, и подключаем их к СВТУ с поверенными каналами преобразования сигналов от ДД, то никакие дополнительные "метрологические процедуры" не нужны.
Отдельно хотелось бы прокомментировать фразу про "отправку для поверки на завод". Поверять СВТУ (как и любой другой теплосчетчик) именно на "заводе" совершенно необязательно. Поверку может осуществить любая аккредитованная лаборатория, располагающая необходимым оборудованием"Ваши ДД должны быть предварительно откалиброваны и введены в память прибора. | | |
|