Соблюдение требований ПУЭ при монтаже узлов учёта.

Безопасность обслуживания узлов учёта от поражения эл.током.

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2 3 4 5
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Уважаемые форумчане.

Смотрю на то, как смонтированы шкафчики КИПиА с применением электроустановочных изделий и блоков питания с напряжением питания 220В.

Очень часто металлический шкафчик не присоединён к контуру заземления. Ни через третью жилу кабеля питания, ни отдельным заземляющим проводником. Тут всё понятно, что это грубое нарушение Правил устройства электроустановок.

Но вот смотрю дальше. В шкафчике на монтажную плату прикреплена дин-рейка, а на неё посажены открытым способом автоматы выключатели, розетки на дин-рейку, блоки питания на дин-рейку. И у всего этого оборудования видны оголённые винты, которыми затянуты контакты.

Тут же рядом установлен вычислитель, к которму нужно постоянно тянуть руки и нажимать кнопки, чтобы списать с него архивные данные. (Не все же пользуютс диспетчеризацией).

Становится как то не по себе от того, что эти контакты на 220В так близко.

Посмотрел в паспорт на выключатель ВА 47-29 и прочитал, что он имеет "0" (нулевой) класс защиты от поражения эл.током и требует установки в какой либо бокс, как минимум имеющий класс защиты "1" (требующий заземления).

Так обязательно ли нужно всё модульное оборудование на 220В (розетки, автоматы, блоки питания) прятать в пластиковые боксы, которые уже затем устанавливать в металлический шкафчик типа ЩРНМ с монтажной панелью?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

kva написал:
[q]
Очень часто металлический шкафчик не присоединён к контуру заземления.
[/q]

Совершенно верно. Как быть в доме, где контура заземления нет?

kva написал:
[q]
В шкафчике на монтажную плату прикреплена дин-рейка, а на неё посажены открытым способом автоматы выключатели, розетки на дин-рейку, блоки питания на дин-рейку.
[/q]

Сейчас мы вынуждены работать с организацией, которая автоматы ставит на дин-рейку (автомат закрыт), розетки на стенку ящика. А блоки питания просто ложит в ящик, ложит и ложит :)
Только сейчас был на узле, с которого несколько дней назад снял блоки питания и модем - они не работали, а от дверцы ящика било током, достаточно ощутимо. Вызвал туда электрика, он сделал нормальное присоединение (ноль был на трубе). Вернул приборы назад - всё заработало.
Спросите ещё о способах подключения 220 В к шкафчику. У нас применяются следующие:
1. Нормальный двухпроводный способ - когда сетевой провод заведён в распределительный щит и подключен по правилам - редко, когда ящик недалеко, и можно снять предохранитель.
2. Не совсем нормальный двухпроводный способ - когда сетевой провод заведён в щит, ноль прикручивается под гайку, фаза о с т о р о ж н о цепляется за кольцо большого предохранителя и о с т о р о ж н о скручивается плоскогубцами, а то и бокорезами.
3. Делается скрутка на алюминий в ближайшей коробке.
4. То же, но под напряжением (способами 3 и 4 подключены 80 процентов домовых узлов)
5 экзотический вариант способа 4, провода вставляются в "орехи" - коннекторы круглой формы, без разборки (провода просто воткнуты) или с разборкой (один из самых надёжных вариантов, хотя провода не затягиваются - контакт на большой длине соприкосновения).
(впрочем, эти способы уже оффтоп, разве что подключать не совсем безопасно)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

123re написал:
[q]
Совершенно верно. Как быть в доме, где контура заземления нет?
[/q]


Все межэтажные металлические шкафы заземлены (защищены от поражения эл.током) через нулевую шину, которая прикреплена прямо к корпусу этих шкафчиков. А сам нулевой провод имеет заземление и на трансформаторной подстанции и повторно по пути от трансформатора до дома.

Почему межэтажные щитки можно заземлять через нулевой провод, а металлический щкафчик КИПиА нельзя ?
Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010
То есть Вы предлагаете нулевой провод присоединять на корпус ящика? Ни разу такого не видел, по крайней мере на наших узлах. Ноль изолируется не менее тщательно, чем фаза - кто знает, как прикрутят сеть в следующий раз? И с новья бывает наоборот прикручено - выключаешь автомат, а фаза остаётся, я стараюсь проверять.
Что касается безопасности - опаснее стократ ходить по подвалу, чем смотреть показания в шкафчике. Руки при себе, сначала свет, потом движение - выключатели на стенках не нашариваешь (можно попасть рукой в неизолированную коробку), лампочки в патроне крутишь осторожно, не надавливая на стекло и т.д. Свет зажёгся - всё. Ящик с теплосчётчиком - островок безопасности, милый, детский такой.
А, кстати, лёгкое покалывание током от самого уголка дверцы шкафчика - обычное явление.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

123re написал:
[q]
Ноль изолируется не менее тщательно, чем фаза
[/q]


От чего? Не от фазы ли? А почему тогда не изолируют металлические корпуса межэтажных шкафов от нуля, а специально ноль к корпусу прикручивают?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

123re написал:
[q]
И с новья бывает наоборот прикручено - выключаешь автомат, а фаза остаётся,
[/q]


Где остаётся фаза?
Каханков Андрей
Долгожитель форума

Каханков Андрей
Откуда: Тольятти
Всего сообщений: 1517
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
6 мар. 2008
123re; kva нет на вас иженера-инспекторада отдела охраны труда. Знакомство с онным закончилось бы полным отключением и опломбированием электроприемников, написанием предписания на нескольких листах и направлением на внеочередную проверку знаний по электробезопасности. Изучайте ПБЭЭ, ПЭЭП и ПУЭ, ПУЭ, ПУЭ гл.1.7! :mad:
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

kva написал:
[q]
От чего? Не от фазы ли? А почему тогда не изолируют металлические корпуса межэтажных шкафов от нуля, а специально ноль к корпусу прикручивают?
[/q]


Это называется "защитное зануление". Предполагается, что нулевой провод надежно заземлен на источнике (на подстанции). А 123re пишет о том, что "местные электрики" могут где-то подключить провода "крест-накрест", и тогда фаза окажется там, где должен был быть нуль, т.е. на корпусах.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

123re написал:
[q]
А, кстати, лёгкое покалывание током от самого уголка дверцы шкафчика - обычное явление.
[/q]


Может быть и не лёгким. В щкафчике может быть сырая паутина и отвалившийся конец фазного проводника.


Николай Антипов
Долгожитель форума

Николай Антипов
Откуда: Кострома
Всего сообщений: 641
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 дек. 2010

Каханков Андрей написал:
[q]
123re; kva нет на вас иженера-инспекторада отдела охраны труда. Знакомство с онным закончилось бы полным отключением и опломбирование электроприемников, написанием предписания на нескольких листах и направление на внеочередную проверку знаний по электробезопасности. Изучайте ПБЭЭ, ПЭЭП и ПУЭ, ПУЭ, ПУЭ гл.1.7!
[/q]

Когда был монтажником, я никогда так не делал, а сейчас мы сами от этого страдаем. В подъезде оторвали провод фазы, узел под лестницей отключился. Я понимаю, что звонить монтажникам - ждать от нескольких дней до недели и больше, чтобы этот провод в течение минуты прикрутил туда же ихний товарищ вместо меня. Такой перерыв в работе счётчика, кроме того, что жильцам начислят норматив, приведёт к необходимости везти инспектора для повторной сдачи узла (опять же вместе с монтажной организацией). Поэтому я кручу провод обратно на алюминиевую скрутку и счётчик стоит ещё сезон.
Согласен с Вами, Андрей. Только где мы, а где Правила (как говорит Лариса Гузеева). Вот kva, я так понимаю, вошёл в новую для него работу и с удивлением, как ребёнок, обнаруживает то, что видно любому работнику ЖЭКа с первого дня (на предприятиях по-другому, там по Правилам). Это даёт надежду на изменение, хоть и маленькую. Да и Ваш отзыв тоже.