Q,Гкал почему и как?Прошу обьяснить в новом вопросе новую проблему
MaXimus
Новичок
Всего сообщений: 22 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 фев. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 февраля 2013 11:02
Неуспев закончить с одной темой как своливается еще одна для меня необьяснимаю тема-проблема Наша организация в месяц получила 21,487 Гкал(одноэтажное здание с 5-ю кабинетами + выполненно предписание на утепление здания) Школа в месяц получила 3,71 Гкал(два этажа и n-кабинетов, мало того она еще слабо утепленная) вопрос подняли, составили комисию, взяли проект на тепло и "в путь" как выяснилось все данные забитые в ТС ВКТ-7 как и в проекте...никто так и непонял почему тогда так??? обьясните пожалуйста!!! заранее благодарен | | |
Aids
Почетный участник
Всего сообщений: 175 СсылкаДата регистрации на форуме: 4 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 февраля 2013 11:28
отчеты бы + настройки
а еще бывает что в ПРЭМах вес импульса не такой как в паспорте | | |
virus267
Участник
Откуда: Фурманов Ивановская область Всего сообщений: 57 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 нояб. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 февраля 2013 11:41
Aids Ну да сам ползимы уже веса импульса на домах меняю в соответствии с паспортами . Уж кто до меня там накручивал... | | |
САЙЛАС
Почетный участник
Откуда: Свердл.обл. Всего сообщений: 132 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 нояб. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 февраля 2013 11:56
virus267 написал: [q] Aids Ну да сам ползимы уже веса импульса на домах меняю в соответствии с паспортами . Уж кто до меня там накручивал... [/q]
Где вес импульса меняете - в расходомерах или вычислителе? | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 21 февраля 2013 12:44 Сообщение отредактировано: 21 февраля 2013 12:45
Ot_Morozko написал: [q] выяснилось все данные забитые в ТС ВКТ-7 как и в проекте[/q]
Нужно не только как в проекте, а в соответствии с паспортами на расходомеры и термопреобразователи. В проекте, в карте программирования данные могут и не совпадать с паспортными данными установленных приборов, в частности цена импульса расходомера. Судя по всему, в школе цена импульса как минимум на порядок неверна. Еще смотрите на единицу измерения цены импульса расходомеров и вычислителя. Бывает что в тепловычислителе к примеру указанно литров/импульс, а в расходомере - импульсов на литр. Получается, что если указано в паспорте на прибор 10 литров/импульс то это соответствует 0.1 импульс на литр. Такая ситуация встречается очень часто. К примеру у расходомера "Взлет" Ду100, в паспорте единица измерения имп/л (15 имп/литр, заводская установка), а в тепловычислителях как правило литр/имп (в частности Эльф, которые у нас стоят). Соответственно в тепловычислитель нужно вводить не 15 (как в моем примере) а 1/15=0,06666....л/имп. Естественно это не реально и поэтому мы Взлеты перепрограммируем. В данном случае в расходомер зашиваем 0,1имп/литр а в тепловычислитель соответственно 10 л/имп. Это еще определяется и техническими характеристиками тепловычислителя. Не все тепловычислители могут принимать "высокочастотные" импульсы. К примеру выше 10Гц. | | |
virus267
Участник
Откуда: Фурманов Ивановская область Всего сообщений: 57 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 нояб. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 марта 2013 17:14 Сообщение отредактировано: 8 марта 2013 17:20
САЙЛАС в вычислителе...В расходомерах то зачем ? Их цена то в паспорте указана к примеру 1 литр а реально было забито 10 литр и сооответственно домик судя по прибору жителей в кабалу вводил показаниями..Этакий микробунт был когда девятиэтажка потребила 200 Гкал и двухэтажка с 2 подъездами тоже 200 Гкал... | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 6:26 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 6:28
virus267 написал: [q] В расходомерах то зачем ? Их цена то в паспорте указана[/q]
В паспорте может не соответствовать реальной. Монтажники могли перепрограммировать расходомер а в паспорт не занести новое значение, или паспорт утерян. Поэтому нужно как-то удостовериться в цене импульса расходомера. Ну а менять её (приводить в соответствие) естественно проще в тепловычислителе (если она конечно не дробная как я привел в примере выше). | | |
virus267
Участник
Откуда: Фурманов Ивановская область Всего сообщений: 57 СсылкаДата регистрации на форуме: 7 нояб. 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 6:52
PAlex Таак.. тогда возникает вопрос законности изменения значений монтажниками в расходомере если они откалиброваны в лаборатории и поверены первично в ЦСМ ??? А уж терять документацию прости господи при монтаже так это вообще смертный грех равный замене расходомера на заведомо откалиброванный получается... | | |
Дмитрий Анисимов
Администратор
Откуда: Верхняя Салда Всего сообщений: 8268 СсылкаДата регистрации на форуме: 1 мар. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 7:13
Законность и реальность и не всегда совпадают. Понятно, что менять - незаконно. Но в жизни случается. Поэтому и возникают ситуации, когда в паспорте одно, в расходомере - другое, в вычислителе - третье. Однако, если вернуться к исходному вопросу данной темы ("почему теплопотребление так велико?"), то несоответствие настроек вычислителя настройкам расходомеров - это не единственная возможная причина. И ответить на вопрос на основе представленных данных, в общем-то, невозможно. Можно только угадывать. | | |
PAlex
Долгожитель форума
Откуда: г. Асбест Всего сообщений: 808 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июля 2012
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 11 марта 2013 8:00 Сообщение отредактировано: 11 марта 2013 8:06
На счет законности можно поспорить. Менять коэффициенты и калибровочные параметры - незаконно. Менять цену импульса - возможно и законно. Вот к примеру беру паспорт на расходомер Взлет ЭРСВ-420 Ду80. У него 2 выхода. Один с фиксированной ценой импульса (хотя это не совсем цена импульса)- 25имп/литр, другой можно поменять. Заводская установка у него - 3,2 имп/литр. Ниже в паспорте специальная табличка в которой должна быть прописана запрограммированная цена импульса, дата и подпись. Если в паспорте есть такая табличка значит предусмотрено что это законно. Конкретно в паспорте который я смотрю, в табличке изменений указано Выход №1 Кр=1 имп/литр и подпись представителя монтажной организации с печатью. И в тепловычислителе забита 1 литр/имп. А если оставить заводские настройки, то в тепловычислителе пришлось бы программировать 0,3125 литр/имп. Это ещё нормально, бывает получается бесконечно длинное число (0,0666666...), как его программировать в вычислитель, если не изменить в расходомере? | | |
|