Форум Теплопункта »   Учет тепла, воды, газа, пара »   УУТЭ в тп
RSS

УУТЭ в тп

Работа приборов УУ установленных в многоэтажных жилых домах

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
бонус37
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
Здравствуйте ,столкнулись с такой ситуацией что расход теплоносителя посчитанный через перепад давления зафиксированный в ТП и диаметр сопла установленный в элеваторе не совпадает с расходом расхододомеров УУ.Не совпадает существенно в 2 раза. Проверяли приборы , их расход подтверждался накладным расходомером.Подскажите были ли такие ситуации , и как вы из них выходили. Не верить УУ у меня оснований нет ,значит надо опроветгнуть расход расчетным методом.
Serg58
Долгожитель форума

Serg58
Всего сообщений: 959
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июня 2008
Я, конечно, не специалист в методе перепада давлений, но в рассказе меня настораживает слово "элеватор". Знаю, что можно посчитать расход по перепаду давления и диаметру сужающего устройства (без подмеса из обратки в элеваторе). Неужели и в элеваторе можно так же посчитать? Скорее всего автор вопроса, что-то не так считает.
бонус37
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
в расчете керез конус берется другой коэффициент (92,16)
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

бонус37 написал:
[q]
расход теплоносителя посчитанный через перепад давления зафиксированный в ТП и диаметр сопла установленный в элеваторе
[/q]

Я думаю, что для расчётов не хватает ещё одного самого важного параметра - это коэффициента гидравлического сопротивления участка между которыми существует перепад давлений...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8268
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Если расходомеры стоят, как и положено, ДО элеватора, то они, естественно, показывают меньший расход, чем тот, который посчитан ПОСЛЕ элеватора.
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009
бонус37, а, действительно, какой расчетный расход Вы имели ввиду: расход сетевой воды на отопление или расход смешанной воды? И, вообще, у Вас двухтрубная система теплоснабжения или 4-х тр.? Есть ли дроссельные диафрагмы? Где Вы замеряли давление для проведения последующих расчетов?
бонус37
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
объект жилой дом 2-х трубная система ,без гвс. расход т/о на циркуляцию в со считаем как прооизведение Ду конуса в квадрате на корень из распалагаемого напора ,и все поделить на 92,16 . Давление для напора берем давление до элеватора минус давление на обратном тр. на выходе в теплосеть
aleks2011
Участник


Откуда: Улан-Удэ
Всего сообщений: 57
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 фев. 2011
Учитывая погрешности манометров, погрешность вычисления расхода будет очень велика. При измерении расхода методом перепада давления используется "Диф.манометр"- к которому подходят сразу два давления : до шайбы и после ( а не с обратки).
Марина
Почетный участник


Всего сообщений: 186
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 апр. 2009
Расчет Вы производите преобразовав формулу (9) СП 41-101-95. Еще раз уточню: дроссельной диафрагмы в данном узле управления нет? Ни на подающем трубопроводе (ограничительной) ни на обратном (подпорной)? Величину напора в расчетах принимаете в метрах (без обид, просто уточняю)? И что получается больше: расчетный расход или то, что показывает расходомер(ы)? Еще один нюанс: а расходомер случайно не после элеватора установлен? У меня в практике было такое, когда монтажная организация установила расходомер после элеватора, естественно там расход будет больше примерно раза в два (в среднем, смотря какой график в теплосети и коэффициент смешения).
P.S. А что такое "т/о"?
бонус37
Новичок


Всего сообщений: 5
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
11 мар. 2013
Уточняю, дроселей нет. Напор берем в метрах . По расчету получается меньше , по расходомерам которые установленны до элеватора - больше в 2 раза. Т/о - теплоноситель.
<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать