Клапан для автоматики

Есть ли в продаже/природе такой?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
Нужен разгруженый клапан для открытия/закрытия потока воды(отопление)
С управляющим импульсом - 3.6В 2Вт.

Т.е. - автономный клапан, без подвода 220В. Без удержания напряжения, без пружин. Используя лишь давление внутри трубы.

Может кто встречал такой? :biggrin:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

top написал:
[q]
Нужен разгруженый клапан для открытия/закрытия потока воды(отопление)С управляющим импульсом - 3.6В 2Вт.
[/q]

Под давлением воды клапан должен быть открытым или закрытым? И чтобы мощностью 2Вт пересилить давление воды и перевести клапан в противоположное положение? А давление воды какое и какой Ду?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Удалил, т.к. получился повтор.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Василий Кузнецов написал:
[q]
Под давлением воды клапан должен быть открытым или закрытым? И чтобы мощностью 2Вт пересилить давление воды и перевести клапан в противоположное положение?
[/q]

Именно!
Клапан должен быть разгружен, т.е. не должен пересиливать водный поток и находится в том положении, в какое выставлен без дополнительного расхода энергии.
Ду50 и давление до 6Кг.

ЗЫ Просто нужно регулировать поток не прибегая к внешнему питанию. От элементов питания.

ЗЗЫ Вобще по идее должны существовать такие клапаны , которые используют давление движущейся среды для совершения механической работы по перемещению штока. В гидравлике то такие есть...Буквально "гидравлический усилитель". :) Лучше бы конечно - "гидравлический транзистор")))
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Василий Кузнецов написал:
[q]
http://magkitov.com/shop/UID_116144.html ЭТО то?
[/q]

Похоже на то...
Диаметр маловат и рабочая температура.
А так открытие/закрытие - 3-5с, до 80 мА. От одной батареи можно несколько лет крутить :biggrin:
спасибо за наводку )))
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
А почему именно питание привода должно быть 3.6В и не больше? И почему мощность привода должна быть не более 2Вт?
Может поделитесь, какую задачу в принципе Вы пытаетесь решить регулированием и какие существуют тех.условия решения этой задачи.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

top написал:
[q]
Ду50
[/q]

Я правильно понял, что Ду50 это не Ду трубопровода на котором нужна регулировка, а именно требуемый для регулирования Ду клапана? А какой расход должен быть обеспечен в закрытом на 1/3 клапане?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Сижу и думаю, а может быть в качестве привода можно применить аккумуляторную отвёртку (например "Практика"). У меня такая лежит перед глазами... На 3.6В. Нажатием нужных кантактов она крутится то в одном направлении, то в другом...
Расход находится в зависимости от перепада давлений. На трубу ставим реле давления, к контактам реле подводим проводки от кнопок управления отвёрткой "Практика" (или другой марки). Перепад давлений увеличился, замыкаются кнопки на включение привода закрытия клапана. Клапан закрыл поток до нужно значения перепада давлений, контакты разомкнулись и привод остановился. Давление понизилось - замкнулась другая группа контактов на октрытие привода. Вот уже и П-регулирование получается без всякого внешнего (кроме аккумулятора привода) питания.
Вот только устроит ли качество такого регулирования?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
А ещё существуют регуляторы расхода прямого действия. Например http://www.tcontrol.ru/rus/rr-rd.htm
От трубы со средой давление по трубке передаётся в над или под регулирующую мембрану. Перепад этих давлений устанавливает клапан в нужном положении. Диаметр этих трубок меньше Ду15 и температура может быть не большой.
Если перекрыть соединение области над или под мембраной с трубопроводом, а потом стравить давление в мембране, то положение клапана изменится. Потом закрыть сброс давления, снова соединить мембрану с трубопроводом и клапан вернётся в прежнее положение. Установив маломощный регулирующий клапан на импульсных трубках (или подсоединив импульсные трубки до и после маломощного клапана) можно "ворочать" более мощными приводами на трубопроводе.