Монтаж КТСП-Н на пропиленМонтаж термопреобразователей сопротивления на полипропиленовый трубопровод
Rover
Участник
Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 29 мая 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 июня 2013 9:46 Сообщение отредактировано: 6 июня 2013 9:49
Здраствуйте. Есть узел учета ГВС. Датчики температуры КТСП-Н смонтированы на пропиленовой трубе Ду32П в перевернутых фильтрах. Из фильтра вытащена сетка, и вместо крышки вкручена бобышка переходник, а в бобышку сам датчик. Погружная часть находится в самой среде - "питьевой" воде ГВС. Тут теплосети немного вредничают, законна-ли такая установка, или надо бы переделать. Конкретного указания на переделку не получил, вроде бы допустили узел учета на этот год. Теперь сам озадачился поисками истины - возможен-ли такой монтаж, используя фильтр, или все-таки обязательно надо делать расширение трубопровода на Ду 57 из стальной трубы, с конусными расширениями, и устанавливать погружную часть в стакане с маслом? Про стальные трубопроводы, допустимые диаметры и проч углы наклона - в курсе. Не могу найти рекомендации, или коментарии для монтажа в пластике. Может быть уважаемые инженеры что-нибудь подскажут? Схема существующего исполнения монтажа: | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 6 июня 2013 19:06
Rover написал: [q] Тут теплосети немного вредничают, законна-ли такая установка[/q]
А что им не нравится в такой установке? | | |
Rover
Участник
Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 29 мая 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2013 10:52
Не нравится, что термосопротивления стоят "в фильтрах", сам факт такого монтажа. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2013 11:24 Сообщение отредактировано: 7 июня 2013 11:27
Rover написал: [q] Не нравится, что термосопротивления стоят "в фильтрах"[/q]
И это как-то отражается на достоверности измерения? А если бы начали делать из пропилена участки труб со скошенными бобышками специально под гильзы термопреобразователей, то как-то по другому было бы сделано? Мне знакомы причуды от представителей ЭСО основанные только на "нравится" - "не нравится". Они не считают нужным как-то грамонтно обосновать свои хотелики. И остаётся одно, либо в суд идти и оспаривать их предписание, либо соглашаться. А если бы Вы использовали обычный тройник с резьбой? Чем обычный тройник отличается от "фильтра" без фильтра, кроме угла наклона? Им не нравится наклон термопреобразователя? | | |
Rover
Участник
Всего сообщений: 94 СсылкаДата регистрации на форуме: 29 мая 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2013 16:31
[q] Им не нравится наклон термопреобразователя?[/q]
Нет, им не нравится сам фильтр. Наклон преобразователя как раз 45 градусов, это наоборот хорошо Запросил изготовителя, молчит. Думаю, подостаю с месяц письмами, может дадут коментарии какие-нибудь. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 7 июня 2013 17:38
Rover написал: [q] не нравится сам фильтр. [/q]
А где они видят фильтр? На трубе установлен тройник с наклонной частью под 45 градусов и резьбой? Что делает этот тройник фильтром? - внутренняя сеточка. Сеточки нет - и фильтра нет! | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 8 июня 2013 18:53 Сообщение отредактировано: 8 июня 2013 18:55
Rover написал: [q] Нет, им не нравится сам фильтр[/q]
Я думаю, что серьёзно разговаривать об этом нет смысла. Потому что мне всё это напомнило анекдот: Разговаривают два состоятельных бизнесмена. Один жалуется, что всё в жизни плохо. Второй расспрашивает, что же всё-таки плохо: - Дом? Жена? Машина? Любовница? - Нет, всё вроде есть... Всего вроде много. - А что ж тогда? - Да вот даже игрушки купил на ёлку, и то бракованные. - А что в них не так? Что-то сломано? Не блестят? - Да нет, всё на месте. Только не радуют как-то... Ну не нравится им это техническое решение и всё. И не важно по какой причине... Остаётся решать вопрос, как реагировать на их претензии. | | |
Виктop
Новичок
Откуда: Московская обла. Всего сообщений: 4 СсылкаДата регистрации на форуме: 8 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 января 2014 19:57
Смысл требования расширения для установки датчика температуры в том, чтобы обеспечить погружение в среду не только самого кончика трубки, в котором расположен собственно терморезистор, но и еще определенного участка этой самой трубки, что должно обеспечивать минимизацию теплоотвода и градиентов температуры соответственно. В случае использования корпуса фильтра это может не выполняться для КТСП-Н. Для некоторых других типов, например, используемых в квартирных ТС, возможно и подойдет, но там иная система врезки. | | |
Василий Кузнецов
Долгожитель форума
Всего сообщений: 3233 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 июня 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 января 2014 4:12
Виктop написал: [q] это может не выполняться для КТСП-Н.[/q]
Обоснуйте пожалуйста подробнее свой вывод. Я могу так-же утверждать, что и для прямой врезки в расширенную трубу монтаж КТСП-Н можно выполнить так, что и в этом случае не будет должным образом обеспечиваться то, что должно. | | |
Serg58
Долгожитель форума
Всего сообщений: 959 СсылкаДата регистрации на форуме: 24 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 30 января 2014 17:32
Виктop написал: [q] Смысл требования расширения для установки датчика температуры в том,[/q]
Смысл-то есть, если датчики взяли слишком большие вместо подходящих, а вот юридический оснований теперь нет, как мне ответили в специальной теме: http://teplopunkt.ru/forum/index.php?t=1998 | | |
|
Время выполнения скрипта: 0.0523. Количество выполненных запросов: 17, время выполнения запросов 0.0276
|