Требование установки терморегулятора на отопление МКД 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Требование установки терморегулятора на отопление МКД
RSS

Требование установки терморегулятора на отопление МКД

Требование ПТЭТЭ п.9.3.2. по установке регуляторов системы отопления.

<<Назад  Вперед>>Печать
 
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Наша ТСО постоянно доканывает нас требованием установки терморегуляторов отопления в ИТП жилых домов ссылаясь на ПТЭТЭ п.9.3.2. Даже в ТУ на УУТЭ этот пункт вкатали. Во всех письмах, отказах на наши требования выдерживать график. В ответах в прокуратуру, ОМСУ на наши заявления о низком качестве тепла.
"9.3.2. Система с расчетным расходом теплоты на отопление помещения 50 кВт и более оборудуется приборами автоматического регулирования расхода тепловой энергии и теплоносителя."

Уважаемые форумчане, проанализировав написанное в этом пункте, выскажите свое мнение. Относится ли сказанное в нем к жилым домам. Потребление т/э в жилых помещениях (квартирах) максимум 8кВт (в перерасчете с Гкал
Лично я понимаю этот пункт так что он относится не ко всей системе отопления дома, предприятия и пр., а только к отдельным помещениям нагрузка на отопление которых 50кВт и выше. Торговый зал к примеру.
Если читать по буквам, то в этом пункте написано "на отопление помещениЯ 50 кВт и более". В единственном числе. Не помещениЙ и не суммарной нагрузкой помещений, а именно помещениЯ

Правильно ли я мыслю, или нам нужно ставить регуляторы на систему отопления во всех домах в обязательном порядке?
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
По новым Правилам в ТУ на УУТЭ включать такие пункты нельзя. ;)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
Да Дмитрий, я это уже вычитал.
Но вопрос не в ТУ. А к применимости этого пункта к обычным МКД, то есть его обязательности.
Они его во всех письмах указывают. Мол мы его не выполняем, а они бедняги во избежании перетопов вынуждены снижать температуру подачи ниже договорной (графика). Правда ещё ни кто не вспотел, мы тоже в этих же домах живем. Только чем провинились те, у кого они стоят (регуляторы имеется в виду).
Мы жалобу в прокуратуру написали на занижение температуры. В частности что ГВС от ЦТП идет 52 гр, и мы сами не можем нагреть в ИТП таким теплоносителем (примерно 58 гр). Все это распечатками подтвердили. Нам пришел ответ из прокуратуры, что не усматривают нарушений в действиях ТСО. (58 гр в место 70 и ГВС с ЦТП 52 в место 60) И далее в письме переписали то, что им ТСО наплело и указало что мы игнорируем их постоянные предписания установить терморегуляторы согласно п. 9.3.2 ПТЭТЭ.
АлексАлекс
Почетный участник


Всего сообщений: 146
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
15 янв. 2014
Собственно п.9.3.2 ПТЭТЭУ требует установки регуляторов расхода. То же требование было и п.6.1.2 СНиП 41-01-2003, пока СНиП не "актуализировали" в СП 60.13330.2012 и п.6.1.2 уже выглядит по другому. Причём статус обоих документов - действующий. И требуется устанавливать не просто регуляторы расхода, а систему погодного регулирования.
http://docs.cntd.ru/document/1200095527
Впрочем всё в соусе из слов - "следует", "как правило".
А п.6.1.3 про учёт. И в жилых зданиях СЛЕДУЕТ проектировать поквартирный учёт.
Какие будут мнения?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

PAlex написал:
[q]
Наша ТСО постоянно доканывает нас требованием установки терморегуляторов отопления в ИТП жилых домов ссылаясь на ПТЭТЭ п.9.3.2.
[/q]


PAlex написал:
[q]
Уважаемые форумчане, проанализировав написанное в этом пункте, выскажите свое мнение. Относится ли сказанное в нем к жилым домам.
[/q]

Требования ПТЭТЭ распространяются и на жилые дома, но на основании каких нормативных документов ТСО требует их исполнения в жилых домах? Есть правила организации теплоснабжения, правила предоставления коммунальных услуг где нет указаний о том, что ТСО может отказаться от поставки тепловой энергии на том основании, что потребитель не соблюдает требования ПТЭТ...
<<Назад  Вперед>>Печать