КПД радиатора и конвектора при разной Т теплоносителя

<<Назад  Вперед>>Печать
 
t_s
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 нояб. 2013
Есть где-нибудь подобные графики для отопительных приборов, чтобы было видно, как меняется теплоотдача (или мощность прибора) в зависимости от температуры теплоносителя? Интересуют конвектор Комфорт 20 и алюминиемвые радиаторы.
При обслуживании системы теплоснабжения дома наблюдаю такую ситуацию - люди, которые заменили конвекторы от застройщика "красивенькими" радиаторами, при низких температурах теплоносителя (когда около 0 на улице) замерзают. Весь инет прошерстил нигде не нахожу подобных зависимостей.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

t_s написал:
[q]
Весь инет прошерстил нигде не нахожу подобных зависимостей.
[/q]

А может тут другая зависимость другие причины?
Евгений Буш
Начинающий


Всего сообщений: 28
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
25 мая 2010
Боюсь, что сегодня в отличии от прошлых лет ни исследований, ни статистики не ведется Изготовители приборов на это тратить денег не станут. раньше были данные по чугунным, стальным радиаторам , конквекторам, регистрам, например Справочник Староверова, с таблицами всяких коээффициентов, входящих в формулу теплового потока (теплопередачи), нормативный расход через прибор, расчетный тепловой напор и пр...
А так, навскидку, берем мощность секции биметалла, умножим на кол-во секций и сравниваем с конвектором, расчетная dT по-моему для всех 70 С, которую кстати можно достичь только при графике внутренней системы отопления 105/70,чего в реале и не достичь вовсе, отсюда задекларированная в паспорте мощность заведомо завышена.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
вот некоторые данные из таблици на нагреватель 60квт по паспорту
температурный график...............90/70--90/70--50/30--50/30
мошность ..................................60------14------24------6,4
темп вход воздуха......................0--------0-------0-------0
темп выход воздуха....................33-------61-----14------28
расход теплоносит м.куб/ч.........2,5------0,6-----1-------0,3
расход воздуха м.куб/ч.........5200----700----5200---700

в квартире ситуация если использовать этот нагреватель

емпературный график 70/50 70/50 50/30 50/30
мошность 25 6,6 8,5 2,6
темп вход воздуха 20 20 20 20
темп выход воздуха 34 49 24 31
расход теплоносит м.куб/ч 1,1 0,3 0,4 0,1
расход воздуха м.куб/ч 5200 700 5200 700

примерно получается из таблиц разница в 20 раз между заявленной и реальной

t_s
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 нояб. 2013
а первый и второй столбцы чем различаются? и для какого "нагревателя"?
t_s
Новичок


Всего сообщений: 14
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
8 нояб. 2013
если сравнивать по паспорту это понятно, но вопрос не в этом, вопрос в том, как меняется теплоотдача при снижении температуры теплоносителя (при постоянной температуре окружающего воздуха), на других реусрсах пишут, что в этом случае радиатор почти не излучает тепло и работает как конвектор, мощность его падает сильнее, чем конвектора
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010
а какое излучение вы имеете в виду.