Клапан для автоматики 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   "До" и "после" прямых участков »   Клапан для автоматики
RSS

Клапан для автоматики

Есть ли в продаже/природе такой?

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 * 2
Печать
 
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Удалил, т.к. получился повтор.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Василий Кузнецов написал:
[q]
Под давлением воды клапан должен быть открытым или закрытым? И чтобы мощностью 2Вт пересилить давление воды и перевести клапан в противоположное положение?
[/q]

Именно!
Клапан должен быть разгружен, т.е. не должен пересиливать водный поток и находится в том положении, в какое выставлен без дополнительного расхода энергии.
Ду50 и давление до 6Кг.

ЗЫ Просто нужно регулировать поток не прибегая к внешнему питанию. От элементов питания.

ЗЗЫ Вобще по идее должны существовать такие клапаны , которые используют давление движущейся среды для совершения механической работы по перемещению штока. В гидравлике то такие есть...Буквально "гидравлический усилитель". :) Лучше бы конечно - "гидравлический транзистор")))
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Василий Кузнецов написал:
[q]
http://magkitov.com/shop/UID_116144.html ЭТО то?
[/q]

Похоже на то...
Диаметр маловат и рабочая температура.
А так открытие/закрытие - 3-5с, до 80 мА. От одной батареи можно несколько лет крутить :biggrin:
спасибо за наводку )))
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
А почему именно питание привода должно быть 3.6В и не больше? И почему мощность привода должна быть не более 2Вт?
Может поделитесь, какую задачу в принципе Вы пытаетесь решить регулированием и какие существуют тех.условия решения этой задачи.
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

top написал:
[q]
Ду50
[/q]

Я правильно понял, что Ду50 это не Ду трубопровода на котором нужна регулировка, а именно требуемый для регулирования Ду клапана? А какой расход должен быть обеспечен в закрытом на 1/3 клапане?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
Сижу и думаю, а может быть в качестве привода можно применить аккумуляторную отвёртку (например "Практика"). У меня такая лежит перед глазами... На 3.6В. Нажатием нужных кантактов она крутится то в одном направлении, то в другом...
Расход находится в зависимости от перепада давлений. На трубу ставим реле давления, к контактам реле подводим проводки от кнопок управления отвёрткой "Практика" (или другой марки). Перепад давлений увеличился, замыкаются кнопки на включение привода закрытия клапана. Клапан закрыл поток до нужно значения перепада давлений, контакты разомкнулись и привод остановился. Давление понизилось - замкнулась другая группа контактов на октрытие привода. Вот уже и П-регулирование получается без всякого внешнего (кроме аккумулятора привода) питания.
Вот только устроит ли качество такого регулирования?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011
А ещё существуют регуляторы расхода прямого действия. Например http://www.tcontrol.ru/rus/rr-rd.htm
От трубы со средой давление по трубке передаётся в над или под регулирующую мембрану. Перепад этих давлений устанавливает клапан в нужном положении. Диаметр этих трубок меньше Ду15 и температура может быть не большой.
Если перекрыть соединение области над или под мембраной с трубопроводом, а потом стравить давление в мембране, то положение клапана изменится. Потом закрыть сброс давления, снова соединить мембрану с трубопроводом и клапан вернётся в прежнее положение. Установив маломощный регулирующий клапан на импульсных трубках (или подсоединив импульсные трубки до и после маломощного клапана) можно "ворочать" более мощными приводами на трубопроводе.
top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Василий Кузнецов написал:
[q]
А почему именно питание привода должно быть 3.6В и не больше? И почему мощность привода должна быть не более 2Вт? Может поделитесь, какую задачу в принципе Вы пытаетесь решить регулированием и какие существуют тех.условия решения этой задачи.
[/q]

Задачу простую.
С помощью телеметрии загонять данные в управляющий контроллер , где прошиты схемы регулирования, который используя в качестве питания литивую батарею будет удерживать график, мощность или температуру в обратке регулированием расхода.

Литивая батарея без потери ёмкости выдаёт 0,5-0,8А и 3.6В. Можно конечно использовать и 2 и 3 батареи, но при цене в 14$ как то не хотелось бы :biggrin:

top
Изгнанный


Откуда: Керчь, Крым
Всего сообщений: 406
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
22 июня 2010

Василий Кузнецов написал:
[q]
Сижу и думаю, а может быть в качестве привода можно применить аккумуляторную отвёртку (например "Практика"). У меня такая лежит перед глазами..
[/q]

Ну сделать своё - не проблема.
Благо шаговых двигателей с редукторами нынче много...
Но это всё надо делать...Это сварка, формы,уплотнения, "ходовые" испытания

И расход то мозно определять просто по показаниям тепловычислителя :biggrin:
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

top написал:
[q]
Задачу простую.
[/q]



Прикрепленный файл (Быстро, кач%, 127063 байт, скачан: 1132 раза)