GSM/GPRS модем Пульсарсовместная работа с ВКТ-7
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 октября 2013 15:25
Доброго времени суток! Столкнулись с проблемой: имеется прибор ВКТ-7 и GSM модем Пульсар v. 2.041. Надо настроить передачу данных с ВКТ-7 через данный модем по технологии CSD. Пульсар поддерживает 232 и 485 интерфейсы, пробовали подключать по RS232, кабель DB9 F 2-Rx1,3-Tx1 ,5-GND ,7-8 замкнуты, вилка к прибору ВКТ-7, прибор настроен : ВУ 3, СО 3 , СН 001. При опросе использовалась программа VKT7easy2. В программе настройки прибора выставлен интерфейс RS 232, сетевой адрес 0. При установке соединения светодиоды на ведущем и ведомом модемах загораются постоянным, происходит попытка подключения, оканчивающаяся неудачей, после чего на экран выводится сообщение " вычислитель №0 не отвечает на запросы. ....." | | |
aleks2011
Участник
Откуда: Улан-Удэ Всего сообщений: 57 СсылкаДата регистрации на форуме: 18 фев. 2011
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 октября 2013 17:41
Попробуйте поставить сетевой адрес 01. Ведь в настройках ВКТ-7, значение СН 001. | | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 октября 2013 17:57
пробовали и 01 и 001( как в приборе), пробовали так же СА менять на другие числовые значения и вводить в программе в том же формате, как и в приборе ( 002,003,099) | | |
Николай Антипов
Долгожитель форума
Откуда: Кострома Всего сообщений: 641 СсылкаДата регистрации на форуме: 28 дек. 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 28 октября 2013 19:44
GSM-модем должен быть запрограммирован перед подключением к прибору. Иначе работать не будет. Программа InitModem с сайта Теплокома. | | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 10:17 Сообщение отредактировано: 29 октября 2013 10:18
123re, В списке поддерживаемых моделей не нашлось Пульсара. Да и список как-то мал, в сравнении с другим по. у той же ЛЭРСовской утилиты список поддерживаемых модемов значительно больше, но она странным образом не дружит с этим модемом - при сканировании порта на разных скоростях подвисает немного и сбивается кодировка в логе сканирования, знаки и прочие нечитабельные символы | | |
Евгений Николаенко
Новичок
Откуда: г.Хабаровск Всего сообщений: 26 СсылкаДата регистрации на форуме: 3 окт. 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 10:38
GSM/GPRS модем Пульсар по сути является контроллером и при подключении к компьютеру работает по своему протоколу, поэтому утилита настройки модема из ЛЭРС УЧЕТ его не поддерживает. Перед подключением к прибору требуется настроить режим работы контроллера (всего поддерживается 9 режимов) и параметры обмена через порты.
Процедура настройки GSM/GPRS модема Пульсар подробна описана в его руководстве по эксплуатации. Контроллер настраивается через терминальную программу или SMS. При подключении к компьютеру перемычка в контроллере должна быть установлена в положении "J2" до включения питания.
--- Блог разработчиков ЛЭРС УЧЕТ:
http://blog.lers.ru
| | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 10:56
Настройка осуществлялась по мануалу приложенному ниже через терминал. (8N1) Port 1 speed 115200 port conf 000 port 2 speed 9600 port conf 000 modem port speed 155200 modem port conf 000 modem mode 02 pin - wdt 000240 string id pulsar #90471 port alarm 111111111
есть сомнения насчет modem mode, какой именно режим выбрать. где-то в литературе попадалось, что порт 1 для настройки, порт 2 рабочий. были испробованы варианты модем мод 01( автонастр через порт 1), 02 ( автонастр через порт 2), 08( через оба авто)
джампер само собой вынимался-ставился, J1 стоит на 2-3 Прикрепленный файл (GSM-GPRS_Vx.04x.pdf, 214413 байт, скачан: 1269 раз) | | |
top
Изгнанный
Откуда: Керчь, Крым Всего сообщений: 406 СсылкаДата регистрации на форуме: 22 июня 2010
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 13:44 Сообщение отредактировано: 29 октября 2013 13:44
Неужели проще гадать и перебирать десятки вариантов настройки и подключений, чем просто снять лог подключения сниффером ком.порта? Вы определитесь на каком этапе и уровне "затык"... От модема к вычилителю, от модема к оператору, от модема к модему, от модема к ПК, от модема к сервисному ПО.
| | |
Жульков Владимир
Долгожитель форума
Всего сообщений: 455 СсылкаДата регистрации на форуме: 2 июня 2008
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 15:45
А сколько проводов идет от Пульсара к ВКТ? Должно быть 4. | | |
V_poiskah
Новичок
Всего сообщений: 11 СсылкаДата регистрации на форуме: 27 окт. 2013
|
Профиль | ИгнорироватьNEW! Сообщение отправлено: 29 октября 2013 17:09 Сообщение отредактировано: 29 октября 2013 18:13
затык на участке вычислитель-модем. лог выложу по возможности, постараюсь завтра. от модема идут 3 провода разъем DB9F: 2-Rx1, 3-Tx1 ,5-GND ,7-8 замкнуты. в мануале на модем есть распиновка кабеля под DB9F-DB9F. выглядит он следующим образом 2-2, 3-3, 5-5, 7-7, 8-8. подключали пробы ради модем Siemens TC35i этим кабелем, все идет нормально, показания считываются. а вот с пульсаром беда, там-то нет стандартного разъема и не ясно куда подключать RTS CTS(7-8) , замыкание их между собой не помогло. | | |
|