Эльф: экзотический дефект кросс-платы? 

Логин:
  Пароль:
Обычный
Безопасный
Запомнить пользователя



Зарегистрироваться
Забыли пароль?
 
 
 
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   Эльф: экзотический дефект кросс-платы?
RSS

Эльф: экзотический дефект кросс-платы?

Не передаются данные через RS-232

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
 
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Настраивал на одном объекте передачу данных с Эльфа: ну, не идет она, передача, и все тут! Модем с сервером соединяется, огоньками мигает, а "дискета" на дисплее Эльфа (символ передачи) не появляется. А в багажнике у меня лежал другой Эльф с модулем RS-232 - я его давно использую "для опытов", т.е. данные с него качал сотни раз и он точно работоспособен. Так вот, вынул из него модуль RS, поставил в "первый" Эльф - нет, не помогло, не идет передача. Поменял кабель - то же самое. Тогда плату RS, которую вынул из первого Эльфа, поставил во второй (который старый, из багажника), воткнул в этот "низ" морду первого Эльфа, подключил модем - передача пошла!




Получается, что причина - в кросс-плате первого Эльфа? Или нет контакта как раз в тех цепях, что отвечают за интерфейс, или, наоборот, что-то в этих цепях закорочено? Потому что "все остальное" (расходомеры, термометры) на этой кросс-плате работает. А менять ее я не стал, поскольку этот вопрос требовал согласования: монтаж прибора выполняла другая организация, и сейчас решается, или это их обязанность - заменить кросс-плату, или лучше заплатить за это мне.


Вопрос: у кого-нибудь было такое?
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012
У меня такая-же ерундень есть. Только стоит Эльф с модулем модема, а не RS232. Но это почти тоже самое. Модем отвечает, связь устанавливается и всё на этом. Модуль контроля модема менял на заведомо исправный, соединения перепроверял, перепрограммировал МКМ и сам модем. Ни чего не помогает. Так пока и стоит без связи, хожу с пультом снимать показания. В поверку снимать будем летом, попробую ещё поковыряться.
Есть старые Эльфы до 2005г (с 2-мя кнопками), но вот не знаю, подойдет ли от них кросс-плата. Установлен Эльф-01.

Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008
Кстати, вопрос КАРАТовцам: у вас кросс-плату отдельно можно купить?
Вадим Кутявин
Начинающий


Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012

PAlex написал:
[q]
Есть старые Эльфы до 2005г (с 2-мя кнопками), но вот не знаю, подойдет ли от них кросс-плата.
[/q]


К ЭЛЬФ-01 подойдёт.
Вадим Кутявин
Начинающий


Всего сообщений: 48
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
18 июня 2012

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
заменить кросс-плату, или лучше заплатить за это мне
[/q]


Похоже на заводской дефект. ЭЛЬФ 2012 года выпуска? Тогда он на гарантии. С документами в ремонт.
Либо договориться с продавцами о замене кросс-платы.
Либо договориться с сервисом о замене кросс-платы.
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Вадим Кутявин написал:
[q]
С документами в ремонт.
[/q]


Снять "целый вычислитель" с коммерческого учета только из-за того, что он не передает данные, никто мне не разрешит. А потом еще в сервисе скажут, что я сам эту плату испортил, и случай не гарантийный. ;)
PAlex
Долгожитель форума


Откуда: г. Асбест
Всего сообщений: 808
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
24 июля 2012

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Снять "целый вычислитель" с коммерческого учета только из-за того, что он не передает данные...
[/q]

Вот и я маюсь четвертый год.

Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Вопрос: у кого-нибудь было такое?
[/q]

Некоторые ЭЛЬФы вроде бы отвечают на модем, но данные не передают. Думал, что связь не устойчивая и плохая. Может быть и тут эта причина? Нужно проверить...
Дмитрий Анисимов
Администратор

Дмитрий Анисимов
Откуда: Верхняя Салда
Всего сообщений: 8269
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
1 мар. 2008

Василий Кузнецов написал:
[q]
Некоторые ЭЛЬФы вроде бы отвечают на модем, но данные не передают.
[/q]


Как понять "отвечают на модем"?
Василий Кузнецов
Долгожитель форума


Всего сообщений: 3233
Ссылка


Дата регистрации на форуме:
28 июня 2011

Дмитрий Анисимов написал:
[q]
Как понять "отвечают на модем"?
[/q]


Первым делом программой Карат-Экспресс-2 идёт попытка добавить прибор в список. Во время этой попытки иногда появляется окно с убывающим отображением времени в течение которого идёт дозвон, а иногда и оно даже не появляется.

После попытки дозвона прибор иногда вроде бы добавляется в список, появляется плюсик (а за плюсиком перечень архивов), но без номера самого вычислителя. На попытку получить архивные данные прибор не отвечает.

Иногда прибор отвечает и в программе Карат-Экспресс-2 отображается номер прибора и плюсик (с архивами).

(Добавлю, что при опросе включаю динамики компьютера в которых слышны наводки от работающего модема и слушаю, а так-же смотрю как светится зелёная лампочка на самом модеме.
По звуку слышно, когда идут звонки на дозвон (звук прерывистый: тиририк - тиририк- тиририк-пиииииик и опять, тиририк......), а в ответ тишина....
А иногда после этого начинается сплошной писк. Может кто помнит первые бытовые персональные компьютеры с программами на магнитофонных лентах. Когда их загружали в компьютер, то в динамиках стоял писк (скорее трель). Вот такой подобный звук слышан).

Так вот, иногда при опросе архива прибора с полученным номером вижу, как постоянно горит зелёная лампочка и стоит сплошной писк в динамиках, но архивы не идут и красный знак "запрещено" в окне монитора тухнет. На команды модем больше не откликается и его приходится выдёргивать из розетки для перезагрузки. Окно статуса получения данных не открывается (белая полоска, а иногда две, заполняющаяся синими квадратиками во время приёма данных, когда они действительно идут).

И когда всё получается нормально, то и красный значок "запрещено" не тухнет, и белые полоски с синими квадратиками появляются и зелёная лампочка горит непрерывно и модем пищит всё время пока идут данные.

Вот такое разнообразие поведения программы Карат-Экспресс-2 при опросе приборов.
Предполагаю, что когда в ответ модем начинает постоянно пищать, зелёная лампочка гореть, а программа Карат-Экспресс не получает даже номера прибора.... то может быть он ответил, но данные не идут (или идут некорректные, которые не принимаются) ???

<<Назад  Вперед>>Страницы: 1 2
Печать
Форум Теплопункта »   Приборы учета »   КАРАТ »   Эльф: экзотический дефект кросс-платы?
RSS


Время выполнения скрипта: 0.0420. Количество выполненных запросов: 18, время выполнения запросов 0.0243


     